pkpm 08版柱配筋比10版大很多是什么原因
liq7464zg
liq7464zg Lv.3
2015年03月16日 16:45:14
只看楼主

此工程是个框架结构,作为大型商场,共4层。施工完成3层后,甲方修改方案,重新报建。故下面三层需要加固设计,顶层按新规范重新设计,和审图沟通,下面三层仍按旧规范,采用PK08版进行加固设计。设计过程中发现相同的参数和模型,08版计算的柱配筋要比10版计算的要大许多,求高手解释。另补充:顶层作为电影院,有许多大跨度梁。

 QQ图片20150316164146.png QQ图片20150316164206.png

QQ图片20150316164146.png


QQ图片20150316164206.png

免费打赏
天柱
2015年03月16日 19:12:13
2楼
几度地震设防?抗震等级是几啊?
回复
结构生活
2015年03月16日 21:13:44
3楼
单偏压计算还是双偏压计算的?
回复
liq7464zg
2015年03月17日 09:14:27
4楼
tianzhu 发表于 2015-3-16 19:12 几度地震设防?抗震等级是几啊?7度设防,整体3级抗震,局部大跨度梁2级抗震。全部单偏计算,双偏校核
回复
liq7464zg
2015年03月17日 09:14:56
5楼
结构生活 发表于 2015-3-16 21:13 单偏压计算还是双偏压计算的?7度设防,整体3级抗震,局部大跨度梁2级抗震。全部单偏计算,双偏校核
回复
飘飘何所思
2015年03月17日 10:47:10
6楼
估计是保护层厚度计算方法不一样造成柱有效高度10版变小,保护层厚度10版的取值减去箍筋值试试看
回复
liq7464zg
2015年03月17日 15:50:11
7楼
wxd840426 发表于 2015-3-17 10:47 估计是保护层厚度计算方法不一样造成柱有效高度10版变小,保护层厚度10版的取值减去箍筋值试试看是08版的配筋要大,按您这说法,应该是10版要大。按一般情况,也是10版的柱配筋要比08版的的略大的
回复
天柱
2015年03月17日 18:50:43
8楼
2002版本混凝土结构设计规范构件配筋多考虑了重力二阶效应,是其结果比2010版本混凝土结构设计规范结果偏大。

但三级抗震等级新版本规范比旧版本规范的强柱系数要大。

二者应该大致相抵。如果软件执行了2010版本的内力调整系数。
回复
结构生活
2015年03月17日 20:05:55
9楼
liq7464zg 发表于 2015-3-17 09:14 7度设防,整体3级抗震,局部大跨度梁2级抗震。全部单偏计算,双偏校核这个就要问问PKPM的软件编写组的高人了
回复
super磊磊
2017年03月27日 14:03:36
11楼
我也遇到了在pkpm10版配筋偏大的问题,求高人指点
回复
天柱
2017年03月27日 15:02:35
12楼
如果用500级钢筋的话,08版本的设计值低,算出的配筋面积大。
回复