低压大功率电动机工程实际应用有多少
瑞山
瑞山 Lv.7
2015年03月14日 14:20:07
只看楼主

本帖最后由 瑞山 于 2015-3-14 16:28 编辑 看到一设计院给出的给水加压泵站方案图:主变2*1250kVA,10/0.4kV,低压单母线分段接线,共上了4台355kW的电动机,第一次见到低压电动机功率用355kW,远远超出手册要求。咨询了一厂家,确实生产这类泵,但暂时也没法提供该泵应用案例。今天在这里想向大家咨询下,大家接触的低压电动机功率最大用到多少及对应处理措施。我自己最大用了200kW,接电厂0.4kV pc段上,变频运行,未做其他处理措施。

本帖最后由 瑞山 于 2015-3-14 16:28 编辑

看到一设计院给出的给水加压泵站方案图:
主变2*1250kVA,10/0.4kV,低压单母线分段接线,共上了4台355kW的电动机,第一次见到低压电动机功率用355kW,远远超出手册要求。
咨询了一厂家,确实生产这类泵,但暂时也没法提供该泵应用案例。
今天在这里想向大家咨询下,大家接触的低压电动机功率最大用到多少及对应处理措施。

我自己最大用了200kW,接电厂0.4kV pc段上,变频运行,未做其他处理措施。

免费打赏
lingxuct
2015年03月14日 20:14:12
2楼
正常情况下,低压380V电机最大在200KW以下,到200KW就应采用高压供电。

理由:高压电机用一台高压开关柜和高压电缆就可以;用低压同样需在高压取电源,还要多装变压器,低压一台控制200KW电机的开关柜不比一台高压开关柜便宜,且低压电缆(在超过100米时)花的钱要比高压电缆还要多!
回复
liushibo422
2015年03月14日 22:17:27
3楼
我建议你最好找专业的泵厂家从水泵参数(扬程、流量等)具体出电气需要的参数,再给设计院确认。因为有的时候设计院专业之间提的参数不是很准确。如果非得用这么大的就和一楼说的一样。找设计把!
回复
xieengineer
2015年03月14日 22:49:05
4楼
ccc___ 发表于 2015-3-14 20:14 正常情况下,低压380V电机最大在200KW以下,到200KW就应采用高压供电。理由:高压电机用一台高压开关柜 …民用建筑中,很多中央空调主机的压缩主机AC 380V,额定功率大于200KW的很多,个人见过350KW的中央空调压缩主机。