公共楼梯间部分 照明灯与烟感 设计图纸在同一个位置,哪个让哪个?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年03月13日 14:03:49
只看楼主

预埋时,哪个让哪个

预埋时,哪个让哪个
1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
woshichubo
2015年03月13日 15:27:03
2楼
不用刻意去避让,预埋的只是线盒,按照图纸的位置预埋就可以,以后安装的时候,再把烟感往边上安装一些就可以,照明灯太大个 ,移位了影响美观。
回复
yufujiang010
2015年03月13日 15:41:17
3楼
不用刻意去避让,预埋的只是线盒,最好设计协商一下将灯具与探头分别安装在两侧。
回复
maomaohello
2015年03月13日 16:27:52
4楼
进来学习学习
回复
feng_0066
2015年03月13日 20:44:39
5楼
路过学习一下,现在图纸都是这样的,的现场协调一下就ok了
回复
hld_lhw
2015年03月16日 13:46:53
6楼
设计时照明就是照明,消防就是消防,施工时具体情况具体办吧。
回复
知乎圆桌
2015年03月17日 14:56:56
7楼
今天咨询了一个师傅说要移动温感或者烟感必须保证离梁的距离大于30cm,以及灯头盒与温感或者烟感间距保持大于30cm,不知道此条文出自哪里(第三张图)


1.jpg

2.jpg

3.jpg



回复
qinabochenhong
2015年03月23日 14:32:43
8楼
学习了,谢谢分享。
回复
co1422065927417
2015年03月24日 08:34:39
9楼
那位师傅说的有道理。
回复
qzg24
2015年03月24日 10:18:13
10楼
位置以美观为标准,灯大居中美观,烟感的位置要做到横平竖直与灯间距200mm
回复
kjh0502
2015年03月24日 14:49:36
11楼
照明灯具应该放在中间,烟感偏移离灯具15cm以上,以免误报
回复