【提问】屋面风机电气配管如何施工?
miwangzhiai
2015年03月12日 15:04:25
只看楼主

目前我公司施工的一个商业综合体项目屋面风机动力配管很多,图纸设计暗配但考虑到今后敷设低烟无卤电缆硬度较大,施工难度肯定很大,像此类设计在其他城市综合体应该也是此类设计,请问施工过的朋友,屋面风机配管这一块有什么好一点的方案?如果明配管支架采用什么形式?还望指点一二。

目前我公司施工的一个商业综合体项目屋面风机动力配管很多,图纸设计暗配但考虑到今后敷设低烟无卤电缆硬度较大,施工难度肯定很大,像此类设计在其他城市综合体应该也是此类设计,请问施工过的朋友,屋面风机配管这一块有什么好一点的方案?如果明配管支架采用什么形式?还望指点一二。
免费打赏
lingxuct
2015年03月12日 16:09:54
2楼
屋面——实际是房顶上(露天),“设计暗配”是合理的,建议考虑房顶的结构,在哪层“暗配”:

因房顶有“基本结构层(混凝土)”、“隔热层”和“顶护层(无筋混凝土)。

在基本结构层配管需考虑管径大小与混凝土的厚度是否允许,在这层”钢筋混凝土“中预埋最可靠。

当结构层中无法预埋时(管径太大或遗漏了),可以在防水层上面的隔热层配管,但下面是防水层,是不允许在防水层固定任何东西的(可以不固定,由上面一层混凝土固定管子)。

顶护层的混凝土比基本结构层还薄,且没有钢筋,不宜暗配管子。
回复
q123321aaa
2015年03月12日 21:58:57
3楼
多大的风机,楼主没有说清楚,答案就不确定了
回复
云飘飘
2015年03月13日 06:30:05
4楼
采用热镀锌桥架敷设,控制与强电分开。
回复
xjksjcsjy
2015年03月26日 18:40:21
5楼
路过,学习了,谢谢
回复
wang171468177
2015年03月26日 19:56:08
6楼

路过,学习了
回复
幸运的鲁克
2015年03月27日 16:11:44
7楼
走线槽可以
回复
huzmin
2015年03月27日 22:15:42
8楼
走线槽可以
回复
cyr2014
2015年03月29日 15:28:34
9楼
这是个问题
回复
duncandt
2015年03月29日 20:58:23
10楼
路过,学习了!!
回复
tanguandong
2015年03月29日 22:48:52
11楼
我们做的那个项目。干线走桥架(防水),分支走明管。不过漏野工程!
回复