本帖最后由 顽石游世 于 2015-3-13 10:21 编辑 构造柱是指在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱。 为提高多层建筑砌体结构的抗震性能 , 规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接 , 共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角丈处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。近年来为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位
构造柱是指在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱。
为提高多层建筑砌体结构的抗震性能
,
规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接
,
共同加强建筑物的稳定性。从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、
基础梁
整体浇筑(实际角度出发,根据砌体规范要求,要先砌墙再支模浇筑混凝土柱子)。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与
分布筋
做连接。
构造柱不作为主要受力构件。
芯柱是指在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。
每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa
)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;
按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm
,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整
体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16
;
在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避
免形成“
颈缩”
现象;
每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D
)砌筑。浇注芯柱砼前,必须清除孔
洞内落地灰和其它杂物,用高压风或水冲净孔洞。校正铜筋位置并绑扎或焊接牢固,封好清扫口;
芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d
;
芯柱的砼,必须特别注意级配、和易性及具有微膨胀性。应掺入适量粉煤灰和外加剂,以提高芯柱混凝土的流动性;塌落度应不小于180mm
;
芯柱砼应在砌完一个楼层高度后,实行定量连续浇灌、分层捣实。浇灌前,孔洞部先注入5cm
厚与芯柱砼成分相同的水泥砂浆,然后定量灌注,每浇灌40-50cm
高度捣实一次,宜采用小直
径的(hz-30)
振捣,捣实方法最好采用振动器上附加震管套,套在芯柱钢筋上的震筋捣实法;
浇灌后的混凝土面应低于最上一皮小砌块表面4-5cm
。
芯柱硷最好与层间日梁同时浇灌,以保证芯柱与圈梁形成一个整体;
芯柱砍必须在初凝前(<1
. 5h
)浇灌完毕,当浇注间隔>In
时,应在浇注的最后叫峋块上表面以下留剪切槽;
每楼层芯拄应有专门的质趴员检查脓土的灌入量,确认灌注密实后,方可继续施工。
芯柱的配筋应该符合下列要求:共为两种:外侧为砌体、皆为砼的。
芯柱和构造柱的区别
构造柱:是砌体结构抗震重要措施的构造构件,它布置在外墙角或纵横墙交接处,是按地区设防烈度由规范规定的。它的施工是先砌墙,留马牙槎,并每500
高有两根元6
的锚拉筋,至少有两面要支模板
芯柱:
是砌体结构的受力构件,由设计计算确定。截面形状见03G101-1
大样(砌体截面划成九宫格之中央格为钢筋砼)。它的施工是先立钢筋笼,后围着钢筋笼砌砖,砌体硬了浇混凝土,不需要支模板。