各位大侠双母线四分段接线倒闸操作有何要求?
wisedomy
wisedomy Lv.5
2015年03月11日 21:35:28
只看楼主

各位大侠双母线四分段接线在330kV以上变电站、发电厂中应用越来越普遍了,请问双母线四分段接线在倒母线操作、、母线停送电时有什么特殊要求,特别是保护的调整方面?

各位大侠双母线四分段接线在330kV以上变电站、发电厂中应用越来越普遍了,请问双母线四分段接线在倒母线操作、、母线停送电时有什么特殊要求,特别是保护的调整方面?
免费打赏
qq_1426813634288
2015年03月23日 03:51:12
2楼
母线操作:
如果不是每段都设母联开关的话,四分段的操作与母联开关的设置位置有关。
保护:
由于采用四分段,母线保护要考虑不同的运行方式,由此会带来一些复杂性。
回复
lingxuct
2015年03月23日 07:42:32
3楼
具体情况具体分析,需要对着系统图,并有各回路的保护设置说明,才能确定操作方案,高压操作要做到“六要十二步”。
回复

相关推荐

APP内打开