柴油发电机组的选型
co1425525950402
2015年03月10日 14:41:14
只看楼主

各位大神,我现有两台空气压缩机75KW,可以分开启动,采用软启动,限电流启动(200%),需要选用一台备用柴油发电机组为其提供备用电源,需选用多大的发电机组,如何计算或估算?谢谢啦

各位大神,我现有两台空气压缩机75KW,可以分开启动,采用软启动,限电流启动(200%),需要选用一台备用柴油发电机组为其提供备用电源,需选用多大的发电机组,如何计算或估算?谢谢啦
免费打赏
co1425525950402
2015年03月10日 14:52:21
2楼
顶啊,求回复啊
回复
rmrmrm
2015年03月11日 16:28:56
3楼
大概选200kW的发电机,降压启动总容量/0.8,即按稳定负荷选。
回复
co1425525950402
2015年03月11日 16:38:15
4楼
rmrmrm 发表于 2015-3-11 16:28 大概选200kW的发电机,降压启动总容量/0.8,即按稳定负荷选。感谢你的回复,但是启动电流至少为2倍,两台同时运行,200kW不会小吗?
回复
kexuejia9
2015年03月11日 20:18:22
5楼
200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选
回复
qianbochenhong
2015年03月12日 21:54:08
6楼

200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选
回复
co1425525950402
2015年03月13日 13:53:42
7楼
qianbochenhong 发表于 2015-3-12 21:54 200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选那你倒是给选一个呀,最好有计算过程,谢谢啦
回复
co1425525950402
2015年03月13日 13:54:03
8楼
kexuejia9 发表于 2015-3-11 20:18 200kw有点小吧,按一台运行时另一台启动选那你倒是给选一个呀,最好有计算过程,谢谢啦
回复
dqzj1999
2015年03月13日 14:02:54
9楼
言之有理
回复
周工湖南电气
2015年03月13日 17:17:46
10楼
感谢楼主分享
回复
qianbochenhong
2015年03月13日 20:32:52
11楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开