求RCD动作电流
zhao.hf
zhao.hf Lv.4
2015年03月10日 10:33:58
来自于照明工程
只看楼主

公园景观配电,TT系统,每单相回路连接灯具小于25个,电缆采用YJV22 2X10平方电缆,长度小于400米。请教漏电保护用30MA合适吗?总有可能合不上的感觉。

公园景观配电,TT系统,每单相回路连接灯具小于25个,电缆采用YJV22 2X10平方电缆,长度小于400米。请教漏电保护用30MA合适吗?总有可能合不上的感觉。
beida_energy
2015年03月10日 16:23:04
2楼
新的时候可能会合上,但运行起来,特别是天气潮湿的时候,根本就合不了闸的!
如果必要,可以单灯或2、3个灯装置一个30MA的漏电断路器。
回复
zhao.hf
2015年03月11日 08:22:32
3楼
beida_energy 发表于 2015-3-10 16:23 新的时候可能会合上,但运行起来,特别是天气潮湿的时候,根本就合不了闸的!如果必要,可以单灯或2、3个 …景观灯具,树丛里的泛光灯多,单灯或2,3个灯具装一个漏保,放哪啊。。。总不能裸露在外边吧。
回复
magiln
2015年03月11日 08:31:32
4楼
学习学习...
回复
beida_energy
2015年03月11日 09:25:48
5楼
zhao.hf 发表于 2015-3-11 08:22 景观灯具,树丛里的泛光灯多,单灯或2,3个灯具装一个漏保,放哪啊。。。总不能裸露在外边吧。灯杆里面可以放开的!
回复
zhao.hf
2015年03月11日 17:34:03
6楼
beida_energy 发表于 2015-3-11 09:25 灯杆里面可以放开的!不是路灯,就是放在地上的泛光灯那种,人很容易接近,为了保证安全,所以设计了30MA,超过30MA,万一人接触了有危险不是比灯不亮更严重吗?
回复
beida_energy
2015年03月11日 19:32:45
7楼
zhao.hf 发表于 2015-3-11 17:34 不是路灯,就是放在地上的泛光灯那种,人很容易接近,为了保证安全,所以设计了30MA,超过30MA,万一人接 …那你就设置分路控制箱,在箱子里面放30MA的开关,否则,总开关30MA肯定用不住的。
回复