帘式膜不到一星期就不怎么出水了,什么原因
bjzhhb
bjzhhb Lv.5
2015年03月08日 15:59:54
来自于水处理
只看楼主

我公司去年底一个小型制药废水项目,工艺采用水解+好氧+MBR膜,处理后出水COD在50mg/L以下。安装好后开始出水效果可以,但是水量不大。不是膜厂家说的那样。不到一星期,后面膜出水很小,基本上是原来1/3-1/4之间。废水进水浓度很低,COD一般为500以下。 请问这是什么原因,前面工艺正常,以前也用过膜,是平板膜,没有出现过这样问题。这次采用的是帘式膜,是天津膜天膜生产的。很是急人,业主也非常不满意。

2015年03月09日 17:40:39
2楼
找到原因了吗?想知道是怎么回事?
回复
zzy861226
2015年03月10日 08:47:48
3楼
请问你们设计水量多少?用了多少膜?启停时间多少?
回复
风雨潇潇
2015年03月10日 08:49:51
4楼
看这个情况肯定是MBR膜堵塞了,一般可以从以下几个方面入手处理:
1、污泥浓度过高,如果好氧段设计处理负荷过高,污泥浓度肯定很高,容易造成膜堵塞,必须将污泥浓度控制在设计污泥浓度范围内,增加排泥效率。
2、曝气量跟不上,一般膜池的风机都是单配的,没有大量的曝气冲洗是不可能让膜正常运行的,可以让设计部门校核下膜组件的曝气量是否充足。
3、本身水质问题,废水中含堵塞膜的无机盐分过高,这个就要看初期化验的水质情况了,如果硬度很高的话,那这种项目是不适合使用MBR膜的。
4、参照供应商的MBR膜调试手册,看看调试初期的启动条件是不是满足厂家要求的膜组件启动条件,前期不是按要求启动的话,跨膜压差升得比较快,膜污染比较严重。
如果以上情况都排除了,那就只能让膜厂家过来看了
回复
爱君如梦
2015年03月10日 10:52:36
5楼
个人觉得主要问题就是膜发生了堵塞问题,应该查明堵塞的原因,运行时间很短,发生结垢堵塞的可能性不大,但是也不能排除,检测一下水的总硬度。还有就是曝气是否过小,造成膜堵塞。
回复
huanbaoyishi
2015年03月10日 11:35:50
6楼
安装好后水量就不大?个人看法,目前存在堵塞的情况。设备的膜组件设计是否偏小?
回复
co1425387443110
2015年03月16日 20:36:06
7楼
有意义,有收获,谢谢提供
回复
k3678593
2015年03月17日 09:12:15
8楼
路过,学习了
回复
k3678593
2015年03月24日 08:50:01
9楼
路过,学习了
回复
独步蜗牛
2015年03月24日 09:27:37
10楼
肯定是膜堵塞,可能呢是调试期无机盐过度造成堵塞
回复
qq_1422239275478
2015年04月02日 11:35:57
11楼
:):):):victory::victory:学习
回复