麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?
主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
32楼
进线开关和进户线不匹配
回复
33楼
没有考虑预留用电量么?
回复
34楼
住宅要什么预留量呀,进户开关够了就成了
建议减少出线回路,至于怎么减少自己斟酌吧。
图纸里面标的N1~N7是什么意思,没见过,求教
如果是自己家里用,可以加上SPD,如果有钱就再加上漏电检测
回复
35楼
照明导线应选用2.5的
回复
36楼
空开是用来保护线路的,4平方的用C-25A,10平方的用C-40A
回复
37楼
照明偏小了点,厨房热水器一起的,4平方也偏小了!计划热水器用多大的?1500还是2500,
回复
38楼
10平方入户线 配40A空开可以呀?
回复
39楼
问题: 1 、进线是单相 BV 3x10 ,则断路器用不大于40A的, 2,照明用 BV 3x2.5 PVC20.
回复
40楼
照明就几个灯1.5应该也没问题吧 自己家用(不考虑规范问题)
回复
41楼
beida_energy 发表于 2015-3-6 11:46 分的挺细,还是可以滴! 卫生间的照明与插座共线,规范中应分开更好。
回复