请问家庭装修按照下图配置配电箱合理吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2015年03月06日 09:53:41
只看楼主

麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)

麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?
主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)

配电箱系统图.jpeg

免费打赏
灵魂魅
2015年03月09日 14:29:21
22楼
回路太多一般住房哪有用这么多回路的,而且还用的还不是阻燃线。
回复
sunjie241
2015年03月09日 14:35:23
23楼
xyzpilot 发表于 2015-3-6 23:55 电源进线是BV-3X10的已经做好 无法更改呀 我主要是问一下 每组回路的空气开关和线路大小匹配吗?比如入户 …10平方的线一般用40的开关
回复
ghb2008
2015年03月09日 14:51:56
24楼
1、进线开关肯定不正确!太大了。以环境温度35摄氏度来算,穿管,暗敷,3根10平方导线的话载流量是39A,所以如果过载的话,电缆烧了开关还没跳2、分支太多,严重浪费!
回复
半仙鲁
2015年03月09日 14:58:57
25楼
hcrdq 发表于 2015-3-7 09:14 空调为什么不用漏电,规范上有说明吗挂机 民规:10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定: 12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。 13 电源插座底边距地低于1.8m时,应选用安全型插座。
回复
yufujiang010
2015年03月09日 15:44:41
26楼
符合实际使用要求
回复
ty3514
2015年03月09日 17:22:57
27楼
10平方的线一般用40的开关,空调是动力漏电开关要用D型号的
回复
qzg24
2015年03月11日 10:51:01
28楼
照明线过细,插座开关及线径均大一级,进线线径与开关不匹配
回复
weibo_1421378927306
2015年03月12日 15:37:17
29楼
1、当照明灯具为I类时,应用3根线。
2、不太明白,你的配电箱进线开关怎么是2P的?进线为什么只有三根?
回复
mls米老鼠66
2015年03月12日 18:37:22
30楼
进户线改为16的,照明改为2.5,再加上SPD防雷
回复
xyzpilot
2015年03月12日 19:54:25
31楼
10平方的电缆配40A的空开呀,会不会太小了呢?
其他插座4平方 配20A空开怎么样呢?
回复