麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?
主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
12楼
很明显,60A的开关盒BV3x10的进线是你自己画的吧,这个要改。空调挂机可全部改为1P。出线全部用三根线。不差那点钱全部采用WDZ-BYJ。
回复
13楼
漏电保护,好像没有呢?
回复
14楼
从图看:插座等该配漏保已配,基本合理,符合安全要求。补充;1.电源侧应选BV-3*16mm2导线,2.应增设一浪涌保护回路并有可靠接地装置,接地冲击电阻小于等于10欧。
回复
15楼
本帖最后由 xyzpilot 于 2015-3-7 00:21 编辑
电源进线是BV-3X10的已经做好 无法更改呀 我主要是问一下 每组回路的空气开关和线路大小匹配吗?
比如入户10平方的线 配60A或者50A呢?空调和插座安装图中电线的大小配多大空气开关呢?谢谢!
回复
16楼
空调为什么不用漏电,规范上有说明吗
回复
17楼
不需要阻燃耐火啊,这已经到住户里了
回复
18楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
19楼
fitman 发表于 2015-3-6 10:59 如果是按规范出图,照明回路应3X2.5。如果是自已家装,应考虑只否要用那么多漏保,按这个配置,36位的照明 …我们北方是建筑商铺好的线路,改动就可以了,但是南方新楼入户只用配电箱,以下的线路都由用户自己铺设,自己有什么想法都可以啊.
回复
20楼
用E9系列的就好,还有就是把2P换1P+N的,少占点空间,漏保的也换1PN+漏保
回复
21楼
分的好细哦,学习一下
回复