空调插座回路的微断怎样选?
wangxy-03
wangxy-03 Lv.4
2004年12月05日 00:04:06
只看楼主

在一个普通建筑物内,AC380V 6.2kW的空调回路配什么微型断路器?是D16 3P还是D20 3P?同样,AC380V 8.5kW的空调选微断是D20 3P还是D25 3P?还有别的选择吗?

在一个普通建筑物内,AC380V 6.2kW的空调回路配什么微型断路器?是D16 3P还是D20 3P?同样,AC380V 8.5kW的空调选微断是D20 3P还是D25 3P?还有别的选择吗?
xueyao
2004年12月05日 10:18:15
2楼
选断路器应该看用电负荷的电流,断路器的额定电流大于用电负荷的额定电流。380V,6.2KW,电流应该是12A,故选16A断路器。380V,8.5KW,电流是17A,故选20A断路器。
回复
wangxy-03
2004年12月09日 23:09:40
3楼
在图纸审查时,审图意见中提出将微断放大一级进行选择。在楼层配电箱中选择了D20 3P,在空调柜机旁边设有空调开关箱,内设了D16 3P,审图意见为空调开关箱中也选择D20 3P,与周围的同事讨论后,仍然没有最终结论,很想在网上听一下大家的意见。多谢各位大侠!!
回复
顺其自然8888
2004年12月28日 11:16:38
4楼
空调开关箱中可采用隔离开关。
回复
zhao123456
2004年12月28日 23:42:10
5楼
微断的选择原则上当然应该根据计算电流(负荷电流)取略大一点。但是有一点不能忽视:非固定设备有可能更换,在线路载流量允许的情况下应可实现,所以断路器动作电流适当放大(极限是线路载流量留有10-20%的余地),而飞简单取1.1倍的负荷电流,所以审图意见是对的。实际上在导线选择时,需要适当考虑增容(余地),微断的选择也要兼顾一下。
回复
acad2004
2004年12月29日 10:08:31
6楼

可以吗?
回复
wangxy-03
2004年12月30日 20:04:23
7楼
首先感谢5楼的答复。虽然问题不大,但让我感觉到答复的非常简单正确。本院内的老同志也是这样教的。我目前的设计中已在现场的空调开关箱内采用了隔离开关。再次感谢5楼。
回复

相关推荐