干煤棚适用于什么样的火灾探测器?
dqgcslq
dqgcslq Lv.2
2015年03月04日 10:57:19
只看楼主

我现在正在做一个干煤棚。封闭式的,大概60*400米,高20米,设计堆煤高度10米。选型火灾探测器让我很烦恼。煤棚属于较高的,有大量粉尘的场所。应该使用2种火灾探测器。目前只能确定使用图像式温度探测器,另一种就宣布出来了。请各位专家帮忙提下建议。

我现在正在做一个干煤棚。封闭式的,大概60*400米,高20米,设计堆煤高度10米。
选型火灾探测器让我很烦恼。
煤棚属于较高的,有大量粉尘的场所。应该使用2种火灾探测器。目前只能确定使用图像式温度探测器,另一种就宣布出来了。
请各位专家帮忙提下建议。
免费打赏
guokai1020
2015年03月04日 11:24:06
2楼
要是封闭干煤棚的话,你这远远不够呀 还要考虑煤层的自燃的煤层温度监测、煤层堆积产生的甲烷气体、一氧化碳气体等可燃气体监测、烟雾监测、明火监测等。火灾探测器应该已经满足不了这种特殊场所的监测任务了。
回复
dqgcslq
2015年03月04日 11:54:35
3楼
guokai1020 发表于 2015-3-4 11:24 要是封闭干煤棚的话,你这远远不够呀 还要考虑煤层的自燃的煤层温度监测、煤层堆积产生的甲烷气体、一氧化 …出现明火的话,煤堆火灾已经过了早期了吧,消防炮也很难扑灭火灾了。所以装火焰探测器的效果不好。且火焰探测器不太适合早期有浓烟的场所。co探测器肯定需要装。
回复
mls米老鼠66
2015年03月04日 16:15:19
4楼
敞开式的不用装
回复
xiaoxueqing1122
2015年03月06日 13:30:12
5楼
查标准,知道问问问。
回复
星夜梦话
2015年03月08日 20:30:26
6楼
煤层温度监测、可燃气体检测、明火检测都要的吧
回复
leiyanlin1208
2015年03月09日 08:41:15
7楼
学习学习!!!!!!
回复
weibo_1425085399665
2015年03月09日 13:27:36
8楼
这个不懂。度娘应该可以回答吧
回复
liurong2015
2015年03月09日 20:56:06
9楼
封闭式的需要考虑的问题很多,有做过的可以给普及一下,我最近做了一个敞开式的干煤棚,仅仅设置了几个金属卤化物灯
回复
hozema
2016年06月17日 10:17:12
10楼
本人近期也在做这样的一个项目,楼主给点建议呗~:'(
回复
7号当铺
2016年12月01日 20:21:27
11楼
布置可燃报警器的话该怎么布置呢?