接触器线圈问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年03月03日 17:40:00
只看楼主

185kW电机,正泰软启动,带风机,要用400A的接触器吧?我看正泰软启动说明书上说,旁路触头只能过8~10A,建议接触器电流大于167A时接中间继电器。400A的这个接触器我看说明书,吸合时2450VA,那么如果接触器线圈用220V的,电流会有11A,这样不太好吧?是不是用380V的线圈更好呢?我想如果用380V的线圈,我就不加中间继电器了,直接软启动旁路继电器输出给接触器线圈。

185kW电机,正泰软启动,带风机,要用400A的接触器吧?我看正泰软启动说明书上说,旁路触头只能过8~10A,建议接触器电流大于167A时接中间继电器。400A的这个接触器我看说明书,吸合时2450VA,那么如果接触器线圈用220V的,电流会有11A,这样不太好吧?是不是用380V的线圈更好呢?我想如果用380V的线圈,我就不加中间继电器了,直接软启动旁路继电器输出给接触器线圈。
免费打赏
lingxuct
2015年03月04日 09:48:54
2楼
朋友考虑周到,想法是正确的,选380V的会可靠得多。

在此提醒朋友,大功率电机在起动时电流非常大,注意接触器线圈因电压过低而不能正常工作。
回复
xinshiji168
2015年03月04日 12:07:37
3楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-3-4 13:32 编辑 ccc___ 发表于 2015-3-4 09:48 朋友考虑周到,想法是正确的,选380V的会可靠得多。在此提醒朋友,大功率电机在起动时电流非常大,注意 …谢谢!正泰这个软启动很便宜,185kW的我看才五千多块钱,说明书有的地方写的旁路继电器容量8~10A,有的地方又写的5A。我想另一种方案是用施耐德RXM2AB2P7的中继,这个中继触头容量12A,400A的接触线圈还用220V的。考虑到压降,吸合可能会有异常,你是倾向于用380V电压的对吧?
回复
xinshiji168
2015年03月04日 14:29:07
4楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2015-3-4 14:30 编辑 ccc___ 发表于 2015-3-4 09:48 朋友考虑周到,想法是正确的,选380V的会可靠得多。在此提醒朋友,大功率电机在起动时电流非常大,注意 …他这个风机,有的厂家说配160kw的电机就够了,有的厂家说配185kw,他可能最终选185kw的电机。如果160kw的电机,接触器就可以选300A的了,300A的接触器吸合功率我看说明是1430VA,400A的接触器是2450VA,400A的线圈要大不少。我在想他185kw的电机,软启动的旁路接触器我配300A的接触器怎么样?风机负载电流应该小于300A。这样软启动的旁路接触器我直接接接触器的线圈,就省掉一个施耐德12A触头的中间继电器。接触器价格也能省了一些,接触器规格过了300A就是400A。你觉得这样可行不?
回复
xinshiji168
2015年03月04日 14:38:42
5楼
ccc___ 发表于 2015-3-4 09:48 朋友考虑周到,想法是正确的,选380V的会可靠得多。在此提醒朋友,大功率电机在起动时电流非常大,注意 …我查了下正泰CJX1接触器的价格,400A的是¥1638,300A的是¥1052,小了一个壳架,还是能省一些的啊。软启动倒是价格差不多NJR2-160D ¥4866,NJR2-185D ¥4970
回复
电气奇才
2015年03月05日 18:23:24
6楼
如果给自家装建议630A,如果是给客户装400A熬过保修期应该没有问题:P
回复
余老六
2017年03月18日 10:15:07
7楼
myqinpeng 发表于 2015-3-5 18:23 如果给自家装建议630A,如果是给客户装400A熬过保修期应该没有问题怎么能有这种心态呢?