在配电系统中如果下一级短路器无法分断短路电流,是不是上一级能够分断这短路电流的断路器就会动作?

在配电系统中如果下一级短路器无法分断短路电流,是不是上一级能够分断这短路电流的断路器就会动作?


免费打赏
lingxuct
2015年02月28日 11:31:43
2楼
如果真发生这样的故障,很可怕的!!!

如果断路器下发生短路故障时,断路器因极限分断能力不够,就会把整个断路器炸开来,扩大短路事故,电弧使炸开的断路器上桩头再次短路,炸开断路器的上级电源出线断路器跳闸。
回复
来笑一个呗
2015年02月28日 14:03:34
3楼
ccc___ 发表于 2015-2-28 11:31 如果真发生这样的故障,很可怕的!!!如果断路器下发生短路故障时,断路器因极限分断能力不够,就会把 …就是说如果断路器无法分断短路电流就会发生事故?
回复
lingxuct
2015年02月28日 14:27:49
4楼
来笑一个呗 发表于 2015-2-28 14:03 就是说如果断路器无法分断短路电流就会发生事故?所以,电气设计在配断路器的时候,要计算所在位置的最大短路电流,选择的断路器的极限分断能力要大于所装位置的最大短路电流!
回复
来笑一个呗
2015年02月28日 15:02:35
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-28 14:27 所以,电气设计在配断路器的时候,要计算所在位置的最大短路电流,选择的断路器的极限分断能力要大于所装 …在低压是不是只要变压器出线那里做短路电流计算就可以了?
回复
lingxuct
2015年03月01日 10:44:04
6楼
来笑一个呗 发表于 2015-2-28 15:02 在低压是不是只要变压器出线那里做短路电流计算就可以了?每个断路器都有短路保护,短路保护必须要计算断路器分断能力够不够,低压系统的短路电流只有从变压器开始计算才最接近实际。
回复
electricity
2015年03月01日 11:19:18
7楼
如果下级没有炸开没有扩大事故范围,那么上级是可以分断的。所谓的级联,那是一个厂家自己的技术成果,不是规范。
回复
来笑一个呗
2015年03月02日 09:10:00
8楼
ccc___ 发表于 2015-3-1 10:44 每个断路器都有短路保护,短路保护必须要计算断路器分断能力够不够,低压系统的短路电流只有从变压器开始 …所以在低压系统每一级的断路器的短路分断能力都最好比接近变压器处的短路电流大?
回复
lingxuct
2015年03月02日 10:35:41
9楼
来笑一个呗 发表于 2015-3-2 09:10 所以在低压系统每一级的断路器的短路分断能力都最好比接近变压器处的短路电流大?是所在实际位置的短路电流,都取变压器低压侧最大电流,是浪费,且会出现难以选择开关的情况。如建筑内照明和插座的电源都会选微断(如DZ47-63等开关),一般微断的极限分断能力只有6KA,变压器低压侧的最大短路电流通常都会超过6KA,你就不好解决了?!
回复
来笑一个呗
2015年03月02日 14:44:57
10楼
ccc___ 发表于 2015-3-2 10:35 是所在实际位置的短路电流,都取变压器低压侧最大电流,是浪费,且会出现难以选择开关的情况。如建筑 …那就是要在每个断路器实际位置进行短路电流计算?
回复
lingxuct
2015年03月02日 17:08:12
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-2 17:09 编辑 来笑一个呗 发表于 2015-3-2 14:44 那就是要在每个断路器实际位置进行短路电流计算?有把握时估算一下,没把握时精确计算。
回复