配三手册中的变压器低压侧短路电流的计算
yuebingw
yuebingw Lv.7
2015年02月27日 14:11:13
只看楼主

本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 编辑 1.配三手册中短路电流那一章节P164页附了10/0.4kV电力变压器在不同系统短路容量情况下的二次侧三相和单相接地短路电流表格,方便参考查询,我想问一下其给出的低压侧短路电流值应该是低压母线侧的吧,如果是的话,母线长度按几米考虑算出来的数值?2.手册继电保护那一章节变压器继电保护的的整定中,P297页符号说明一栏中提到的变压器低压侧三相短路或两相短路,这个低压侧包含了母线那一段吗?还是就是变压器二次出线侧?加不加母线那一段算出来的短路电流还是有差别的。

本帖最后由 yuebingw 于 2015-2-27 14:12 编辑

1.配三手册中短路电流那一章节P164页附了10/0.4kV电力变压器在不同系统短路容量情况下的二次侧三相和单相接地短路电流表格,方便参考查询,我想问一下其给出的低压侧短路电流值应该是低压母线侧的吧,如果是的话,母线长度按几米考虑算出来的数值?
2.手册继电保护那一章节变压器继电保护的的整定中,P297页符号说明一栏中提到的变压器低压侧三相短路或两相短路,这个低压侧包含了母线那一段吗?还是就是变压器二次出线侧?加不加母线那一段算出来的短路电流还是有差别的。
免费打赏
td_xubo
2015年03月01日 21:27:13
2楼
本人愚见:变压器与低压进线柜母线桥长度在满足规范要求的条件下一般不超过5m;标幺值计算,阻抗比较小,计及意义不大。欢迎批评指正啊,哈哈哈~!