10kV双回路杆,杆头为双三角排列,上横担1600,下横担2600,下横担若按照撑铁的话,下横担的加工图尺寸怎么标注呢,还有就是撑铁的长度计算有什么规定么,撑铁尺寸用多大比较合理 。
10kV双回路杆,杆头为双三角排列,上横担1600,下横担2600,下横担若按照撑铁的话,下横担的加工图尺寸怎么标注呢,还有就是撑铁的长度计算有什么规定么,撑铁尺寸用多大比较合理 。
2楼
标注: 由“孔2XΦ17.5“ 改为”2-Φ17.5“即可。
其他的也一样。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-2-27 10:40 标注: 由“孔2XΦ17.5“ 改为”2-Φ17.5“即可。其他的也一样。恩,多谢,那按照这个尺寸,我的支撑铁用—5×50,1000mm的可以吧
回复
4楼
govelite 发表于 2015-2-27 11:31 恩,多谢,那按照这个尺寸,我的支撑铁用—5×50,1000mm的可以吧是那二根斜撑?50的够了。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-27 13:50 是那二根斜撑?50的够了。长度1米合理吧?
回复
6楼
govelite 发表于 2015-2-27 14:48 长度1米合理吧? _________√2X650X650=919.24 为二个螺栓孔距,取1米稍长了点。
回复
7楼
恩,我也是这么算的,多谢。在这里还想问一下,对于撑铁的在下横担的安装位置,有没有什么一些规定或者是习惯
回复