农村自建房圈梁柱子问题,希望热心人士解决
qq_1424861900679
2015年02月25日 19:09:50
只看楼主

图片和具体问题主要在上面,另外前面还要多出这样的屋檐,希望热心的朋友做过类似的工程给一下意见,农村自建房存在诸多局限性和不安全性,盖一栋安全的房子是儿女的心愿,望大家热心解决,在线等

1.jpg 20100427_d33e33521073c36c0e02tqQHfcSz3qvm.jpg.thumb.jpg
图片和具体问题主要在上面,另外前面还要多出这样的屋檐,希望热心的朋友做过类似的工程给一下意见,农村自建房存在诸多局限性和不安全性,盖一栋安全的房子是儿女的心愿,望大家热心解决,在线等

1.jpg


20100427_d33e33521073c36c0e02tqQHfcSz3qvm.jpg.thumb.jpg

免费打赏
haohaowaner136
2015年03月02日 09:17:14
12楼
承重梁怎么不落在柱子上呀
回复
zhaijinshu
2015年03月02日 10:06:12
13楼
没明白你的意思,
回复
aboat-163
2015年03月02日 11:06:44
14楼
应该是框架结构,而看图片像是砖混结构
回复
zhzice889966
2015年03月03日 17:44:04
15楼

看看学习学习
回复
qq26829639
2015年03月05日 10:38:21
16楼

很好,很强大!
回复
x837598286
2015年03月05日 10:48:15
17楼
楼主的意思应该是图片中已经建起的房子是不是安全?
回复
py1101
2015年03月05日 11:22:29
18楼
结构方案可行,柱子纵向钢筋直径可大一点,钢筋根数少一点。悬挑梁的顶部钢筋要配足
回复
hunzhanlren
2015年03月05日 11:24:52
19楼
不知道你要表达什么啊
回复
风吹麦浪cw
2015年03月05日 14:00:33
20楼
这个很常见啊,农村房子都这样
回复
林夕建筑
2015年03月05日 15:23:54
21楼
柱子配筋应该是 超限了~你才两层的建筑怎么用16根14的和16根18的,按经验来说中间的柱子配筋应该要大,四角的要少
建议中间做大~,你这样的结构梁可采用井字梁结构,配筋还是得计算。要想考虑安全建议你还是找人能够详细计算下~免得留下隐患
回复