变电所 转供容量大于15000KVA 可以吗
国富电气
2015年02月22日 07:20:10
只看楼主

我们有一个项目 一地块 容量6630KVA 另一地块10450KVA 原来准备建两个开闭所,为节省造价合为一个是否可以啊

我们有一个项目 一地块 容量6630KVA 另一地块10450KVA 原来准备建两个开闭所,为节省造价合为一个是否可以啊
免费打赏
hanzhg54
2015年02月22日 10:30:52
2楼
可以分多路进线,最好建成35KV变电站。
回复
lczb72
2015年02月23日 09:58:46
3楼
路过学习学习
回复
涵冰冰
2015年02月23日 22:42:21
4楼
关键看两个地块之间联系。无明显物理围栏,当然可以建一起。当然10(20)kV进线一回肯定不够
回复
多多指教
2015年02月25日 11:46:12
5楼
这得看地理位置吧,两个地块挨一块的话可以考虑
回复
lingxuct
2015年02月25日 13:17:49
6楼
17000多容量,支持2楼,用35KV进线,装一台20MVA主变,10KV系统可以做成环网方式,另外加一路10KV联络(应急电源的备用电源)。
回复
mr_chen188
2015年02月25日 14:34:40
7楼
看看学学.........
回复
聆听声音
2015年02月26日 14:40:52
8楼
路过学习~~~
回复
我是农场主
2017年06月13日 11:46:54
9楼
ccc___ 发表于 2015-2-25 13:17 17000多容量,支持2楼,用35KV进线,装一台20MVA主变,10KV系统可以做成环网方式,另外加一路10KV联络(应急 …同意,35KV+10KV备用