我们有一个项目 一地块 容量6630KVA 另一地块10450KVA 原来准备建两个开闭所,为节省造价合为一个是否可以啊
我们有一个项目 一地块 容量6630KVA 另一地块10450KVA 原来准备建两个开闭所,为节省造价合为一个是否可以啊
2楼
可以分多路进线,最好建成35KV变电站。
回复
3楼
路过学习学习
回复
4楼
关键看两个地块之间联系。无明显物理围栏,当然可以建一起。当然10(20)kV进线一回肯定不够
回复
5楼
这得看地理位置吧,两个地块挨一块的话可以考虑
回复
6楼
17000多容量,支持2楼,用35KV进线,装一台20MVA主变,10KV系统可以做成环网方式,另外加一路10KV联络(应急电源的备用电源)。
回复
7楼
看看学学.........
回复
8楼
路过学习~~~
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-2-25 13:17 17000多容量,支持2楼,用35KV进线,装一台20MVA主变,10KV系统可以做成环网方式,另外加一路10KV联络(应急 …同意,35KV+10KV备用
回复
10楼
可以多进几根
回复