工厂供配电设计求助
shengtianzhaofu
2015年02月15日 21:32:34
只看楼主

本帖最后由 shengtianzhaofu 于 2015-2-15 21:34 编辑 已知工厂电源从电业部门某220/35/10千伏变电所,用35或10千伏双回路架空线引入本厂,其中一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行,该变电所距厂东侧8公里。已经算出总的计算功率4198kva,其中二级负荷2300kva。Q1;如何选择电压等级?(10KV或35KV)Q2:如何给工厂供电(若由35kv供电,经由总降压变电站设计变为10kv,再送至各个车间变电所降至0.4kv;还是直接变为0.4kv送至各个车间?)

本帖最后由 shengtianzhaofu 于 2015-2-15 21:34 编辑

已知工厂电源从电业部门某220/35/10千伏变电所,用35或10千伏双回路架空线引入本厂,其中一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行,该变电所距厂东侧8公里。
已经算出总的计算功率4198kva,其中二级负荷2300kva。
Q1;如何选择电压等级?(10KV或35KV)
Q2:如何给工厂供电(若由35kv供电,经由总降压变电站设计变为10kv,再送至各个车间变电所降至0.4kv;还是直接变为0.4kv送至各个车间?)
Q3:主接线方案(双母线分段,还是桥型接线?亦或是其他)

附图片一张:


期待专家详细解答


1212.jpg

免费打赏
lingxuct
2015年02月17日 10:53:40
2楼
10个矩形块是什么(建筑、生产装置)?

除二级负荷以外的部分是什么用电性质?

二级负荷是给什么性质的生产装置供电?

用电设备有清单吗?

“一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行”是不是前后矛盾?
回复
xunuo171717
2015年02月17日 20:59:17
3楼
一,进线电压是按照电力公司规定来,常规是8000Kva是10Kv系统。
二,是否采用双电源是用电负荷确定,一级还是二级或三级。
三,正常都是由上级电源到10Kv变电所然后再分接道0.4Kv变电站。
具体可以电话咨询13916126869
回复
beida_energy
2015年02月18日 08:38:54
4楼
8KM的距离,如果有35KV的,还是用35KV的好,10KV的有点儿远了。
回复

相关推荐