本帖最后由 shengtianzhaofu 于 2015-2-15 21:34 编辑 已知工厂电源从电业部门某220/35/10千伏变电所,用35或10千伏双回路架空线引入本厂,其中一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行,该变电所距厂东侧8公里。已经算出总的计算功率4198kva,其中二级负荷2300kva。Q1;如何选择电压等级?(10KV或35KV)Q2:如何给工厂供电(若由35kv供电,经由总降压变电站设计变为10kv,再送至各个车间变电所降至0.4kv;还是直接变为0.4kv送至各个车间?)
已知工厂电源从电业部门某220/35/10千伏变电所,用35或10千伏双回路架空线引入本厂,其中一个作为工作电源,另一个作为备用电源,两个电源并列运行,该变电所距厂东侧8公里。
已经算出总的计算功率4198kva,其中二级负荷2300kva。
Q1;如何选择电压等级?(10KV或35KV)
Q2:如何给工厂供电(若由35kv供电,经由总降压变电站设计变为10kv,再送至各个车间变电所降至0.4kv;还是直接变为0.4kv送至各个车间?)
Q3:主接线方案(双母线分段,还是桥型接线?亦或是其他)
附图片一张:
期待专家详细解答