断路器的内部附件的理解
ft8228
ft8228 Lv.3
2007年10月18日 21:07:07
来自于断路器
只看楼主

各位朋友,断路器的辅助触头,辅助报警触头,分励脱扣器,欠压托扣器怎么理解?可以这样理解么?辅助触头和辅助报警触头是由断路器的合和分来让辅助触头或辅助报警触头发出信号,而分励脱扣器则是通过外界输入信号来断开断路器的,比如说消防分励托扣器,欠压托扣器也是一个类似的接受信号来使断路器断开的,是这样理解么?

各位朋友,断路器的辅助触头,辅助报警触头,分励脱扣器,欠压托扣器怎么理解?可以这样理解么?辅助触头和辅助报警触头是由断路器的合和分来让辅助触头或辅助报警触头发出信号,而分励脱扣器则是通过外界输入信号来断开断路器的,比如说消防分励托扣器,欠压托扣器也是一个类似的接受信号来使断路器断开的,是这样理解么?
ft8228
2007年10月23日 16:48:25
2楼
大家来讨论一下啊,怎么没有人来啊
回复
lingxuct
2007年10月23日 17:29:19
3楼
应该是这样。
回复
ft8228
2007年10月24日 17:12:43
4楼
楼上的,您说这些断路器的内部附件是和和断路器一样做成那种模快安装时和短路器一块安装在导轨上,还是安装在断路器内部呢?请回答
回复
qiqi19801209
2007年10月24日 17:34:20
5楼
1。辅助触点:一般直和断路器分合闸同步的指示触点,有内部安装的,有外挂的
2。报警触点:不会随断路器正常分合动作,只有在发生过流、短路时才会动作
3。分励脱扣器:其实就是个电磁铁,外部给电它就动作,通过机构带动断路器分闸
4。失压脱扣器:也是个电磁铁,但只有它带电时断路器才能合闸,失电时顶住机构,断路器无法合闸

这些玩意大部分安装于断路器内部
回复
ft8228
2007年10月24日 20:41:08
6楼
楼上的朋友,高层民用建筑设计防火规范9.5.1说高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统.
这样的话在高层建筑中就要用到电气火灾监控器和探测器.通过探测器探测漏电电流,通过监控器来发出信号来判断是否漏电,发出的信号有一种是报警信号,还有一种是报警信号和是使断路器托扣的信号,这里的使断路器托扣应该是监控器发出的电信号通过作用于断路器的分励脱扣器来使断路器托扣的吧,请赐教
回复
juzi.1123
2009年08月03日 10:13:07
7楼
糊涂了,辅助触点设么时候要加呢
回复

相关推荐

APP内打开