只看楼主

记录一件未发生的大事故今天是2007年10月18日,上午9点半,单位厂区高压0717线路检修停电,因厂区正在进行线路外线施工,施工人员就趁停电时将外线固定在高压杆的横担上,施工人员施工时,将变压器的高压侧短接,短接时我不在场,施工人员施工完后就走了,因为是下午2点来电,中午吃完饭12点多我就去准备把电送上,我发现高压隔离还没有合上,于是在没有检查变压器高压侧是否短接的情况下就合上了高压隔离,因为高压线路还没有送电,所以没有发生事故,下午2点高压送电,厂区一切正常,没有发生变压器短路烧毁事故。

记录一件未发生的大事故

今天是2007年10月18日,上午9点半,单位厂区高压0717线路检修停电,因厂区正在进行线路外线施工,施工人员就趁停电时将外线固定在高压杆的横担上,施工人员施工时,将变压器的高压侧短接,短接时我不在场,施工人员施工完后就走了,因为是下午2点来电,中午吃完饭12点多我就去准备把电送上,我发现高压隔离还没有合上,于是在没有检查变压器高压侧是否短接的情况下就合上了高压隔离,因为高压线路还没有送电,所以没有发生事故,下午2点高压送电,厂区一切正常,没有发生变压器短路烧毁事故。

下午3点50分,我和施工人员聊天时,他们问我高压隔离是谁送上的,我说是我送上的,他们问我没看见变压器短接吗?我说没看见,他们说下午一点去送高压隔离的时候发现高压隔离已经送上了,于是就胆战心惊的把变压器短接线拆除(因为不知道什么时候高压能来电),他们说如果高压提前来电,后果将不堪设想。

他们说完情况以后吓了我一身冷汗,这个未发生的事故责任在我,高压隔离谁拉开的谁送这个原则我没有遵守,我是看他们整完了,不想麻烦他们去送电,因为和他们打交道不是那么顺畅,他们干活一般都是能少干就少干,这是他们一惯的作风,所以我就没有给他们打电话自己就合闸送电了。

事后总结如下:一定要遵守安全送电操作规程,严格执行谁拉闸谁送电的原则,不要怕麻烦,这个是原则问题,绝对不能含糊,这次事故给我的教训是深刻的,我会牢牢记住这次没有发生的大事故的,感谢佛祖,感谢父母,感谢所有一切应该感谢的人,让我度过了这一次劫难,如果我合闸的时候高压带电,那么我一定会被电击,发生电弧灼伤事故,那么我的脸我的身体将会严重烧伤,我这辈子也就OVER了。

感谢佛祖的庇护,阿弥陀佛……
免费打赏
pxdc01
2007年10月18日 20:00:21
2楼
要严格执行两票制度,我们这儿碰到这种情况不管有没出事一律要下岗的呵~
回复
zouys
2007年10月18日 22:28:15
3楼
认识错误不清晰,施工人员和管理人员没有严格制定和执行电气设备上作业时的保证安全的组织措施。
回复
gamineshow
2007年10月19日 01:26:34
4楼
楼主胆子真大啊
回复
wangyi0123
2007年10月19日 08:57:27
5楼
看得我的汗都出来了!险!!干工作不要那么马虎了!
回复
hubeixp
2007年10月19日 10:04:01
6楼
管理是严重混乱,要好好整顿
回复
lingxuct
2007年10月19日 12:59:21
7楼
楼主没有学习过《安规》?那上面是怎么规定的?
电气检修要有《电气工作票》,电气操作要有《电气操作票》,你们有没有这样的规章制度?
知道什么是电气工作的“组织措施”和“技术措施”?
回复
ccc678
2007年10月19日 13:55:43
8楼
吓人出一身冷汗,以后可要当心了.........
回复
星湖
2007年10月19日 15:33:15
9楼
阿弥陀佛
回复
chnp38
2007年10月19日 22:45:02
10楼
检修后应当检测绝缘情况啊!如果没有摇表,哪怕用万用表也好
回复
德润电器
2007年10月20日 06:43:39
11楼
一定要严格按操作规程来办,没出事偷着乐吧。