低压方面几个问题,高手帮帮忙
qq_1401539771024
2015年02月11日 20:01:22
只看楼主

实际工作中遇到几个问题:1、现场情况是用户表计零线未并接导致用户低电压,零线并接后电压恢复正常,但原理是什么?2、单相用户户连线接在三相中的哪一相,除了人工顺着线路查看得知,是否有相位仪可以直接测试出来?3、10kV配变低压侧三相负荷不平衡,通过三相电流怎么判断?希望大神能帮助解答,多谢!

实际工作中遇到几个问题:
1、现场情况是用户表计零线未并接导致用户低电压,零线并接后电压恢复正常,但原理是什么?
2、单相用户户连线接在三相中的哪一相,除了人工顺着线路查看得知,是否有相位仪可以直接测试出来?
3、10kV配变低压侧三相负荷不平衡,通过三相电流怎么判断?
希望大神能帮助解答,多谢!
免费打赏
qq_1401539771024
2015年02月11日 22:09:52
2楼
自己顶一个
回复
lingxuct
2015年02月12日 07:41:26
3楼
1、三相供电给220V负荷用电,发生N线与电源侧未接通时,是最危险的!因各相用电回路与没有接通的N线回到另外二相,会发生负载多的电压低,负载少的电压高,也叫“星点电位偏移”,发生这种情况,经常会烧用电器。

2、三相供电线路通常都以“黄绿红”三色线路来区分各相,一般情况是不用核查下面线路是接在上面的哪一相。如真有必要查对相位,可用万用表测量电压,无电压的为同相,有电压(380V)为不同相。

3、电流表上读数大小不一样,就是说明负荷不平衡。
回复
tbhd007
2015年02月12日 08:14:39
4楼
学习,学习了!
回复
xieyf123456789
2015年02月12日 08:28:49
5楼
学习学习学习
回复
chenhailie
2015年02月12日 08:45:37
6楼
N线不许在建筑物处重复接地是否也是和第1条同样的原理?