本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2015-2-9 21:56 编辑 本人最近遇到一个问题,如图示最右边建筑给的楼梯,结构要做的话,右边的框架梁至少要做到300宽吧,而建筑的墙是200,那问题就出来了,结构在做楼梯时,楼梯段右边与梁左边齐,这样做出来的楼梯比建筑会窄了100,我没有多少现场经验,就是问一下,楼梯浇好后,1:那个十分分的缝怎么处理???详见附图,还是我的理解有误,,,,还有就是如果平台梁两边是框架柱,并且突出来很多,2:那么楼梯斜板钢筋是不是要锚入柱内???求大神解惑,不胜感激
本帖最后由 为有牺牲多壮志 于 2015-2-9 21:56 编辑
本人最近遇到一个问题,如图示最右边建筑给的楼梯,结构要做的话,右边的框架梁至少要做到300宽吧,而建筑的墙是200,那问题就出来了,结构在做楼梯时,楼梯段右边与梁左边齐,这样做出来的楼梯比建筑会窄了100,我没有多少现场经验,就是问一下,楼梯浇好后,1:那个十分分的缝怎么处理
???详见附图,还是我的理解有误,,,,还有就是如果平台梁两边是框架柱,并且突出来很多,2:那么楼梯斜板钢筋是不是要锚入柱内???求大神解惑,不胜感激
2楼
真真的没看懂你啥意思,我的理解力差啊。
回复
3楼
可以注明梯段宽度紧贴砖墙内侧,当然最好框梁最200宽了,没有规定一定要做300宽的。另外斜梯段一般两端都设平台梯梁,梯段钢筋是不会与柱连接的
回复
4楼
xpy1101 发表于 2015-2-10 11:53 可以注明梯段宽度紧贴砖墙内侧,当然最好框梁最200宽了,没有规定一定要做300宽的。另外斜梯段一般两端都设 …太感谢你了,等了这久终于有个能讨论下的人,不过框架结构KL做200主要是我还没有见过以往的实例,还有就是第二个问题你可能没有明白我的意思,梯梁是有的,我见过我们学校的楼梯,TL两端是框架柱,柱子突出了不少,在这种情况下,斜梯板的钢筋怎么锚固??相应TL位置已经是柱节点区了,不知道我这么说你明白我的意思了不
回复
5楼
梯板的钢筋一起加工的,从梁边50开始排布,可以伸到柱子里
回复
6楼
这个地方的边梁也可以做成200宽的
回复
7楼
框梁可以做成250宽,梯柱做成250宽,让建筑配合下,此处墙做成250厚三者统一,就不存在露梁边的问题了。另外平台梁两边要设框柱干吗?没必要。且也不应露出,既影响使用也不美观,柱角直接减小了梯净宽这还得要建筑同意。
回复
8楼
可以做250宽的梁啊 只要偏心就行了 墙内侧和梁内侧平齐
回复
9楼
框架梁最小宽度是180mm。
回复
10楼
你有没有想过一个问题,你那根300宽的梁在楼面处,梯板是往上走的,你的墙照样做200宽,对你有啥影响了
回复
11楼
表达能力有问题。。。
回复