冬季蒸汽散热器防冻坏措施
semem
semem Lv.3
2015年02月09日 16:50:58
来自于采暖供热
只看楼主

蒸汽散热器又叫空气换热器、翅片管散热器,是冬季空气加热的常用设备,由于冬季低温设备运作易出各种故障,所以在使用前需要做好防范措施,以下是防冻坏的应对措施。 一、安装空气加热器及配管时,必须根据换热器的选型、设备和管道安装的有关规范进行。蒸汽散热器还必须注意正确选择疏水点的位置(应选在设备汽室最低点的下方,使蒸汽凝结水能自然地、顺畅地流过疏水阀)。 二、当蒸汽热源停供时,应立即停止送风机。冬季送风机的启动应视热源供应情况确定,若蒸汽压力太低,则不应启动送风机。操作时应先开加热器,后启动送风机。



三、蒸汽散热器当疏水阀损坏或不好用时,应及时修理或更换疏水阀。若来不及处理时,可用疏水阀的旁通阀门进行临时性疏水,以免冻坏空气加热器。


四、对于冬季停运的空调系统,必须关闭新风调节阀,防止室外低温空气侵入空调室,产生冻裂换热器的现象。


五、除此之外,健全设备管理制度,加强运行管理人员对设备巡回检查,也具有十分重要的作用。蒸汽散热器一旦出现结冰,如能及时发现并进行相应的处理,可避免冻裂空气加热器现象的发生。



免费打赏
waj6262
2015年02月10日 08:53:04
2楼
可在疏水阀前设排水管,排水管上设电磁阀,电磁阀与蒸汽阀对应反向联动。也可在加热器下部设电加热器。
回复
semem
2015年03月06日 14:22:22
3楼
waj6262 发表于 2015-2-10 08:53 可在疏水阀前设排水管,排水管上设电磁阀,电磁阀与蒸汽阀对应反向联动。也可在加热器下部设电加热器。正解
回复
co1425742611307
2015年03月07日 23:53:46
4楼
你好!我们之前做实验室时需要极大新风量也遇到过类似问题,后来机组总是冻,现在已应用新型防冻技术予以解决,造价相当低,并且只用普通采暖技术加以改造。有兴趣电联15245104945