请各位大师看下这个诺基亚的电抗器怎么会变成这样
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2015年02月09日 11:53:01
只看楼主

今天朋友发了个图片问我运行了一天的电抗器(安装在低压成套电容柜中)怎么会变成这样子。请各位大师帮忙分析一下。

SR故障.png今天朋友发了个图片问我运行了一天的电抗器(安装在低压成套电容柜中)怎么会变成这样子。请各位大师帮忙分析一下。

SR故障.png

lxy11_
2015年02月09日 13:28:08
2楼
没人看到吗?自己顶起
回复
lxy11_
2015年02月09日 13:37:54
3楼
后来朋友又说这是个别现象,之前也是同一电容器串接回路中同厂牌同型号的电抗器烧成这样,而后没有查出原因后有换了个新的上去,结果没过多久还是这样烧了。后来咨询厂家说可能是原电容器可能有质量问题或坏了后引起过电压将电抗器烧成 这样,感觉不对&解释有点牵强。
回复
fitman
2015年02月09日 15:19:57
4楼
这个要给出设备的具体参数和运行时的数据,否则所有都是猜测。
回复
海浪8116
2015年02月09日 18:44:38
5楼
这个详细的数据才能分析,比如电抗器的电抗率,和它匹配的电容的容量和耐压等等。
回复
anhuidiangong
2015年02月10日 08:10:31
6楼
不知道楼主有没有测下该系统的谐波,现在的电网不比以往,随着各种负载的使用,系统中存在着大量的谐波,建议先测下谐波,然后用APF治理,效果就非常好了。
回复
beida_energy
2015年02月10日 09:27:51
7楼
发热了,那肯定的过电流了!
回复
lingxuct
2015年02月10日 10:45:17
8楼
售后服务的水平高,烧了换一个,还烧“再换”?

要问右边一个绕组怎么烧了,还是请“研究”另外二个怎么没烧?!同样是分析故障原因。
回复
mr_chen188
2015年02月12日 10:43:14
9楼
学学看着看
回复
chl15362033889
2015年02月14日 22:03:11
10楼
你要说明用在什么地方,最好有电路图
回复
lxy11_
2015年02月22日 13:21:53
11楼
如果是电网谐波问题也不可能只出现在两相上,另外一相怎么就没问题呢?
回复

相关推荐

APP内打开