第二振型扭了,应该如何调整?
tachibanachio
2015年02月07日 19:44:33
只看楼主

本帖最后由 tachibanachio 于 2015-2-7 19:44 编辑 小白一枚,正在做毕设,在PK建模时遇到问题了刚开始第一振型扭转了,调整过来后第一振型不扭第二振型扭了;再调,第二振型不扭了,第一振型又扭了……改数据已经改一天了TAT 哪位好心人指点指点:'(做的是9层框架,7度,二级框架,初步布置如下:柱子是600*600,角柱700*700纵梁300*750,边横梁300*550,中横梁300*500,

本帖最后由 tachibanachio 于 2015-2-7 19:44 编辑

小白一枚,正在做毕设,在PK建模时遇到问题了
刚开始第一振型扭转了,调整过来后第一振型不扭第二振型扭了;再调,第二振型不扭了,第一振型又扭了……
改数据已经改一天了TAT 哪位好心人指点指点:'(

做的是9层框架,7度,二级框架,初步布置如下:
柱子是600*600,角柱700*700
纵梁300*750,边横梁300*550,中横梁300*500,
次梁250*500



免费打赏
andrew403
2015年02月07日 20:52:34
2楼
扭转周期比合适啊
回复
hfj676339990
2015年02月07日 21:36:55
3楼
根据你的周期文件看,你的第一振型第二振型均为平动,第三振型为扭转,并没有你说的第二振型扭转啊
回复
tachibanachio
2015年02月08日 00:24:01
4楼
hfj676339990 发表于 2015-2-7 21:36 根据你的周期文件看,你的第一振型第二振型均为平动,第三振型为扭转,并没有你说的第二振型扭转啊不是说第一振型不能出现扭转,第二振型也要避免扭转吗?第二振型扭转系数不为0,这样也可以吗?求指点~
回复
co1422861067587
2015年02月08日 10:08:27
5楼
根据你的周期文件看
回复
鹅公岩大桥
2015年02月08日 10:36:18
6楼
第二个振型是Y向震动 因为你的柱子并不是左右对称布置的 就是说刚心应该是偏右的 出现扭转系数不为零很正常 柱子不能动的话 框架结构加高梁高对刚度影响也比较大 比如说把最左侧竖向梁高加高 有可能会有改善 但是有点扭转系数我觉得可以接受诶
回复
tachibanachio
2015年02月08日 14:38:39
7楼
鹅公岩大桥 发表于 2015-2-8 10:36 第二个振型是Y向震动 因为你的柱子并不是左右对称布置的 就是说刚心应该是偏右的 出现扭转系数不为零很正常 …周期没问题了,谢谢热心解答~再请教一个问题:如果位移比超1.2了,是否还需再调整?
回复
hfj676339990
2015年02月08日 15:12:25
8楼
位移比在这里看
回复
tachibanachio
2015年02月08日 15:25:43
9楼
hfj676339990 发表于 2015-2-8 15:12 位移比在这里看我用的是05版的,WDISP.OUT文件上没有看到截图上的那几行
回复
hfj676339990
2015年02月08日 17:51:14
10楼
结构扭转不规则,可以调整下,也可以不调
你的位移比大于1.2了,但没有大于1.5,最好不要超过1.4,所以可以不用调
回复
tachibanachio
2015年02月08日 19:29:41
11楼
hfj676339990 发表于 2015-2-8 17:51 结构扭转不规则,可以调整下,也可以不调你的位移比大于1.2了,但没有大于1.5,最好不要超过1.4,所以可以 …谢谢解答~那请问,超过1.2不超过1.4情况下是要考虑双向地震作用吗?手算时和单向地震的有什么不一样吗?
回复