本帖最后由 xiaoyixiaok 于 2015-2-9 11:25 编辑 我家装修时一共分了12个回路,其中有两个照明回路,其他是插座。照明是2.5的线,插座最小的是4,当然也有6的,电工给开出来的需要的空开如下:63A总开关 1个32A单极空开 9个32A漏保空开 3个(1厨房,2卫生间)现在的问题是:1、总开关63A?进线才10啊,载流量达不到63啊,更奇怪的是电井里的电表出来的开关也是63,这是当初电气设计人员配置的大小吗?一般来说10的进线应该是配40A的吧
我家装修时一共分了12个回路,其中有两个照明回路,其他是插座。照明是2.5的线,插座最小的是4,当然也有6的,电工给开出来的需要的空开如下:
63A总开关 1个
32A单极空开 9个
32A漏保空开 3个(1厨房,2卫生间)
现在的问题是:
1、总开关63A?进线才10啊,载流量达不到63啊,更奇怪的是电井里的电表出来的开关也是63,这是当初电气设计人员配置的大小吗?一般来说10的进线应该是配40A的吧
2、其他回路都32A,是不是更不合理?2.5的应该是16A,4对应20A,即便放大一点,那么用20A和25A是不是就差不多了?
我也知道,上面我说的一般情况都是设计人员保守的配置,实际情况还是有些差异,但我担心真按电工开出来的单子配置,以后线路过载得不行了,空开还没跳,这样不安全哈。特来发帖求助,请各位有经验的帮忙看看。
补充一下:首先统一谢谢各位的回复。我已经调整成下面这样了,请各位帮忙看看是否合理
回路构成 | 备注 | |||
空调 |
1
|
主卧挂机
|
1P20A
|
制热1.2kW
|
2
|
次卧挂机
|
1P20A
|
制热1.2kW
|
|
3
|
书房挂机
|
1P20A
|
制热1.2kW
|
|
4
|
客厅3P风管机
|
1P25A
|
制热4.4kW,制冷2.8kW
|
|
冰箱 |
5
|
对开门冰箱
|
1P20A
|
|
插座 |
6
|
厨房
|
1P25A漏保
|
|
7 |
主卫
|
1P25A漏保
|
||
8 |
次卫
|
1P25A漏保
|
||
9 |
客厅+次卧
|
1P25A漏保
|
||
10 |
餐厅+书房+主卧
|
1P25A漏保
|
||
照明 |
11
|
回路1
|
1P16A
|
|
12 |
回路2
|
1P16A
|
||
总开关 |
13
|
2P50A |
另外,接房时原来的开关是西门子的。好像空开ABB、施耐德是前列的,我不知道西门子的怎么样,应该还可以吧,我打算原来的能用就用,然后其他的也买一个品牌的补上