装修时电工给配电的空开是否不合理?
xiaoyixiaok
2015年02月06日 10:29:32
只看楼主

本帖最后由 xiaoyixiaok 于 2015-2-9 11:25 编辑 我家装修时一共分了12个回路,其中有两个照明回路,其他是插座。照明是2.5的线,插座最小的是4,当然也有6的,电工给开出来的需要的空开如下:63A总开关 1个32A单极空开 9个32A漏保空开 3个(1厨房,2卫生间)现在的问题是:1、总开关63A?进线才10啊,载流量达不到63啊,更奇怪的是电井里的电表出来的开关也是63,这是当初电气设计人员配置的大小吗?一般来说10的进线应该是配40A的吧

本帖最后由 xiaoyixiaok 于 2015-2-9 11:25 编辑

我家装修时一共分了12个回路,其中有两个照明回路,其他是插座。照明是2.5的线,插座最小的是4,当然也有6的,电工给开出来的需要的空开如下:
63A总开关 1个
32A单极空开 9个
32A漏保空开 3个(1厨房,2卫生间)

现在的问题是:
1、总开关63A?进线才10啊,载流量达不到63啊,更奇怪的是电井里的电表出来的开关也是63,这是当初电气设计人员配置的大小吗?一般来说10的进线应该是配40A的吧

2、其他回路都32A,是不是更不合理?2.5的应该是16A,4对应20A,即便放大一点,那么用20A和25A是不是就差不多了?

我也知道,上面我说的一般情况都是设计人员保守的配置,实际情况还是有些差异,但我担心真按电工开出来的单子配置,以后线路过载得不行了,空开还没跳,这样不安全哈。特来发帖求助,请各位有经验的帮忙看看。


补充一下:首先统一谢谢各位的回复。我已经调整成下面这样了,请各位帮忙看看是否合理















回路构成
备注
空调
1
主卧挂机
1P20A
制热1.2kW
2
次卧挂机
1P20A
制热1.2kW
3
书房挂机
1P20A
制热1.2kW
4
客厅3P风管机
1P25A
制热4.4kW,制冷2.8kW
冰箱
5
对开门冰箱
1P20A

插座
6
厨房
1P25A漏保

7
主卫
1P25A漏保

8
次卫
1P25A漏保

9
客厅+次卧
1P25A漏保

10
餐厅+书房+主卧
1P25A漏保

照明
11
回路1
1P16A

12
回路2
1P16A

总开关
13

2P50A


另外,接房时原来的开关是西门子的。好像空开ABB、施耐德是前列的,我不知道西门子的怎么样,应该还可以吧,我打算原来的能用就用,然后其他的也买一个品牌的补上
1.jpg
2.jpg


1.jpg


2.jpg

mfsw2044702763
2015年02月06日 10:30:40
2楼
路过的,顶一下
回复
xiaoyixiaok
2015年02月06日 10:37:03
3楼
mfsw2044702763 发表于 2015-2-6 10:30 路过的,顶一下五星工程师,帮忙看一下撒
回复
gdx8785
2015年02月06日 10:52:02
4楼
1、总开关63A没问题
2、2.5的应该是16A,4对应20A。
3、插座回路均设用漏电保护为好
回复
xiaoyixiaok
2015年02月06日 12:04:02
5楼
gdx8785 发表于 2015-2-6 10:52 1、总开关63A没问题2、2.5的应该是16A,4对应20A。3、插座回路均设用漏电保护为好不解。10的线怎么63AOK?
回复
lingxuct
2015年02月06日 13:12:16
6楼
总开63A用着好了,只要短路会跳就可以,微断的散热性能差(挤在一起),如果旁边开关都接近额定值,开关就会误跳。
回复
红谷
2015年02月06日 13:22:20
7楼
其他插座应分为普通插座、柜机插座、壁挂,均用漏电
回复
这次可以了
2015年02月06日 14:10:51
8楼
按图施工?
回复
清水小赵
2015年02月06日 14:56:25
9楼
总开关选大了
回复
god_young001
2015年02月06日 15:14:01
10楼
总开关用63的问题不大
回复
qq_1423144838689
2015年02月06日 15:59:00
11楼
做空气能热水工程的进来学习
回复