【新手入门】消防安装工程中的易被忽略的细节问题
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2015年02月05日 13:36:06
只看楼主

消防安装工程中有许多需要注意的细节,所以在安装过程中该注意的一定要注意,以免返工,既耽误了时间又增加了成本,本文主要介绍了消防安装中容易被忽视的小细节,提醒注意。  消火栓系统:  1、消防水池的浮球阀未安装。  2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。  3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器。  4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。

消防安装工程中有许多需要注意的细节,所以在安装过程中该注意的一定要注意,以免返工,既耽误了时间又增加了成本,本文主要介绍了消防安装中容易被忽视的小细节,提醒注意。

   消火栓系统:
  1、消防水池的浮球阀未安装。
  5、管道的管径DN≤100采用焊接,管道防晃支架偏少,室外管道未做保温措施,管道穿过墙体或楼板时未加设套管,管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

  自动喷水灭火系统:
  1、报警阀距地面的高度不是1.2m。在报警阀以后的管路上安装室内消火栓。
  2、压力开关可靠性差。
  3、管道未设置伸缩器。
  4、水力警铃未设在公共通道,有人室内或值班室内。
  5、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。
  6、末端放水处未设检修口,将末端试验装置等同于排水管,末端试验装置管径小于25mm,未设置压力表等。
  7、喷头与顶棚距离大于30cm,在高层地下室且直立安装的喷头上未设置集热罩。

   泡沫灭火系统:
  1、泡沫喷头的布置不合理,使设备的有些部位不能受泡沫喷头的保护。
  2、立管与水平管道处未设金属软管。
  3、管道涂色不正确,混合液管道应有红色或红色环状标记,给水泵和给水管道应涂绿色。

   气体灭火系统:
  1、集流管有漏气现象,漏装防晃支架,输液管上的单向阀方向装反。
  2、在承重墙处不设保护套管。
  3、独立系统的灭火执行盘安装在无人的储瓶间内,声光报警器、气体释放灯、紧急启动按钮未安装在防护区门口。
  4、管道的试压、冲洗和严密性试验未严格按照规范要求执行。

  防火分隔设施:
  1、防火卷帘的上方有大量的空隙,没有阻止火灾蔓延的措施,卷轴、电动机无防火隔热保护措施。
  2、防火门门框上未设密封槽,同时未设不燃性材料制成的密封条。
  3、防火门、防火锁开启方向有误,未朝疏散口方向开启。
  4、防火门上的小五金安装不齐全,未采用防火玻璃嵌装,耐火等级与钢质防火门的耐火等级不相同。
  5、管道井、电缆井未作防火分隔,或分隔不严密。
  6、防火分隔材料的耐火等级小于0.5h。
  7、防火卷帘门帘板在导轨内的嵌入深度不够。
  8、防火卷帘门导轨预埋钢件间距大于60mm。
  9、防火卷帘的座板与地面间隙大于20mm。

   防排烟系统:
  1、金属竖井与送风阀(排烟阀)连接处不牢固、不密封,形成较大的泄漏。
  2、砖砌的竖井有漏洞,且内表面未采用砂浆抹平。
  3、正压送风竖井与排烟竖井之间,送风竖井与电梯井之间用砖墙分隔不密封。竖井底部未封。
  4、在该用防火阀70℃的地方安装了280℃动作的排烟阀,在该用280℃动作的排烟防火阀安装了70℃动作的防火阀。
  5、竖井内有杂物将竖井堵塞,使系统不能正常工作。
  6、送风机与竖井联接处未装导流板。
  7、排烟防火阀未设置在排烟风机吸入口处。
  8、防火阀、排烟防火阀未设置独立支架。
  9、安装时在该设防烟风机的地方安装了排烟风机,该设排烟风机的地方安装了防烟风机。
  10、地下室增设的隔墙破坏了原有的排烟系统的设置,并有部分排烟口被墙堵死或被封闭在房间。

   火灾自动报警系统:
  1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。
  2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。
  3、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘(楼层显示器)安装位置偏高等。

免费打赏
w6898155
2015年02月08日 21:25:43
12楼
请教下楼主:
消防电话线路与报警联动线路不能穿于同一线管内吗,都是弱电,谢谢。
回复
山东小杨007
2015年02月09日 08:02:55
13楼
知识很丰富,楼主头像也很漂亮。
回复
小草瑜
2015年02月09日 09:21:00
14楼
感谢楼主分享
回复
zcb780607
2015年02月09日 09:35:12
15楼
消防设计、施工不可马虎大意。
回复
用规则
2015年02月09日 09:40:50
16楼
wpc13891971578 发表于 2015-2-6 15:30 您好 楼主 我有事找你 可以私聊您吗?好东西 谢谢分享
回复
qd2140576_13
2015年02月09日 10:16:23
17楼
好资料,谢楼主分享!请教楼主,消防水泵吸水管该安装什么阀门?因安装位置受限,出水管上的止回阀若使用可安装在立管上的阀门,止回阀安装在立管上可以吗?
回复
王辉wanghui42j
2015年02月09日 11:03:07
18楼
值得学习。
回复
c181719653
2015年02月09日 15:32:30
19楼
谢谢楼主
楼主辛苦了
回复
shenzhenhl123
2015年02月10日 09:24:15
20楼
资料不错,多谢楼主无私分享!
回复
jihai20062006
2015年02月10日 11:14:20
21楼
消防局平时工作忙么,应该待遇很好 哈哈
回复

相关推荐

APP内打开