本帖最后由 聆听声音 于 2015-2-5 09:43 编辑 如题请教 控制380v交流接触器的开关能离接触器多远?
本帖最后由 聆听声音 于 2015-2-5 09:43 编辑
如题请教
控制380v交流接触器的开关能离接触器多远?
2楼
看你用的断路器和接触器是哪家的,查下样本看看飞弧距离,如果是零飞弧的就无距离要求,如果不是就要满足飞弧距离。象ABB、施耐德等合资的元件一般都是零飞弧,国产很多也是零飞弧的
回复
3楼
接触器的额定电压通常是指线圈的,这个380应该是线圈的,控制其接通和断开的开关或按钮可以离好远,由于线路长了有电压降,只要在接触器线圈两端的电压满足其吸合动作就行了,具体可以在接触器的说明书上看看
回复
4楼
嫦娥卫星上的机器手也是远距离控制的,你说可以控制有多远?
回复
5楼
你的按钮离的很远了,就不可靠了,一个是压降,一个是操作时根本没有接触器动作状态的直观反应。
所以,几米,十几米的都可以,但是几十米了,就要慎重点儿了。
回复
6楼
做空气能热水工程的进来学习
回复
7楼
我觉得只要考虑压降问题就可以了。
回复