2楼
光伏支架是铝合金材料,Pkpm里的规范不适用,内力图和sap,ansys计算的结果对不上,误差太大。
回复
3楼
蜗居蟹 发表于 2015-2-4 19:17 光伏支架是铝合金材料,Pkpm里的规范不适用,内力图和sap,ansys计算的结果对不上,误差太大。用ansysy计算比较合适
回复
4楼
用3D3S做吧
回复
5楼
这个应该不行,在光伏电站设计规范中,对荷载的组合与常规民用建筑都不同,即使能计算其结构也有一些问题
回复
6楼
用平面建模,也就是用刚架或排架模块,如果是铝合金材料,只看内力,需要手工验算构件。
回复
7楼
问,光伏支架必须用铝合金么?是否可以采用薄壁型钢?
回复
8楼
蜗居蟹 发表于 2015-2-4 19:18 用ansysy计算比较合适光伏支架常用的材料为C型钢的,一般都是发电站用的多
回复
9楼
蜗居蟹 发表于 2015-2-4 19:18 用ansysy计算比较合适关键那个软件为英文版的,有点难度啊呵呵,大神有中文版没有?邮箱:wlc870825@163.com;顺便给传一份自学手册呗
回复
10楼
askzhu 发表于 2015-2-4 21:17 用3D3S做吧你们说的软件我都试过了,求3d3s下载地址和教程
回复
11楼
pind_king 发表于 2015-2-11 16:55 问,光伏支架必须用铝合金么?是否可以采用薄壁型钢?我公司用的就C型钢
回复