新双管户内系统为放射式,暖气片不热讨论
hn-water1980
2004年12月04日 16:35:20
来自于采暖供热
只看楼主

新双管户内系统为放射式,现在居民入住后,一.二层的暖气有时都不热,当其它的都热后,一.二层漫漫变热,但效果不太好,后来把管道全部用水冲一遍,发现管道都通,放气后要不热一会就不热了,要不断放气放水,请大家帮我分析一下原因

新双管户内系统为放射式,现在居民入住后,一.二层的暖气有时都不热,当其它的都热后,一.二层漫漫变热,但效果不太好,后来把管道全部用水冲一遍,发现管道都通,放气后要不热一会就不热了,要不断放气放水,请大家帮我分析一下原因
免费打赏
xhf1
2004年12月20日 14:43:32
12楼
原因如下:
1.系统竖向失调.
2.一二层户内系统集气,造成气塞
3.系统资用压头不够.
解决如下:
1.各层设调节阀门,进行系统流量调节.
2.系统高点设自动排气阀.
3.供热外网适当调节供回水压差.