配电线路核相,是核对相序?核对相位?还是两者都核?若相序不相同,则通过调相解决。若相位不同呢,该怎样解决?实际情况会发生相位不一样的情况吗?原因是什么?望各路大神指点,拜谢!
配电线路核相,是核对相序?核对相位?还是两者都核?
若相序不相同,则通过调相解决。
若相位不同呢,该怎样解决?
实际情况会发生相位不一样的情况吗?原因是什么?
望各路大神指点,拜谢!
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-3 16:58 编辑
我国电力系统的三相都按“黄绿红”排列,施工时都会对准颜色相标,基本上不会错(相);
但施工规范和交接试验标准上要求“一次核相”,经核相正确后才能正式投运。虽核相是在送上电后才能做的事,但在核相正确以前,不能算交接,更不能并列运行(主要是防止系统因错相而短路),造成电力系统大事故。
核相:A-A对相无电压,同样B-B对相也是无电压,错相时就有线电压!这就是核对相位,当相位正确时,就不必核相序了。
但有时会因系统不同相(通常是主变是Y输出与另一主变Δ输出,会发生相差30度),核相时电压不为0,最小有一半的线电压,最大会有1.15倍线电压! 核相时以三个最小电压的为同相,为了防止核相错误,对二个电源核相序,相序一致并有一组最小电压对上,说明三组最小电压已对上,系统虽不能并列,相序一致就可以了。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-2-3 16:45 我国电力系统的三相都按“黄绿红”排列,施工时都会对准颜色相标,基本上不会错(相);但施工规范和交 …谢谢区管解答!!在实际生产中,哪怕是两头都是“黄绿红”排列,但如果中间接头反相了,还是会导致错相的,因此在交接试验进行核相还是很有必要的。若两台主变都是Y输出,仍会发生相位差吗?
回复
4楼
通常地方核相,核的就是相序,不是相位差。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-3 16:45 我国电力系统的三相都按“黄绿红”排列,施工时都会对准颜色相标,基本上不会错(相);但施工规范和交 … 核相时以三个最小电压的为同相?问一下三个最小电压是什么?
回复
6楼
癫气攻城狮 发表于 2015-2-3 17:57 谢谢区管解答!!在实际生产中,哪怕是两头都是“黄绿红”排列,但如果中间接头反相了,还是会导致错相 …可能的,主要是从500KV系统主网架下经过了几次(主变绕组的)转换,二路电源的相位是否一致。
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-4 08:08 编辑 通通 发表于 2015-2-3 23:22 核相时以三个最小电压的为同相?问一下三个最小电压是什么?核相就是测量电压,二路电源各有三个相(A1、B1、C1和A2、B2、C2),如A1与另一条线路可测量出三个电压数据,同样,B1也可测量出三个电压数据,总共可测量出9个电压数据。这9个电压数据中,相对应的三个最小数据,它们是同相。完全同相的最小值是0,相差30度的最小值是1/2相电压。
回复