该建筑第一层是商铺,二层至五层是旅店,六层至二十一层是住宅,右边打框的是电井,只在二层至五层有,左边打框的也是电井,从地下室至二十一层,箭头所指是建筑沉降缝。分纤箱是放在左边的电井里的,我想问,是否可以直接从左边的电井出弱电线缆走弱电线槽,过建筑沉降缝,走完整层?? 右边的电井不用它
该建筑第一层是商铺,二层至五层是旅店,六层至二十一层是住宅,右边打框的是电井,只在二层至五层有,左边打框的也是电井,从地下室至二十一层,箭头所指是建筑沉降缝。分纤箱是放在左边的电井里的,我想问,是否可以直接从左边的电井出弱电线缆走弱电线槽,过建筑沉降缝,走完整层?? 右边的电井不用它
2楼
主要弱电设备放得下就可以 过沉降缝要按图集采取措施
回复
3楼
只要满足长度要求,应该可以的。
回复
4楼
我是地瓜 发表于 2015-1-31 22:37 主要弱电设备放得下就可以 过沉降缝要按图集采取措施请问是哪本图集??
回复
5楼
云飘飘 发表于 2015-2-1 08:01 只要满足长度要求,应该可以的。长度我量了下 是满足的 不知道为什么要留两个电井
回复
6楼
可以,估算从左边电井到最右端40m左右,弱电可以满足使用要求。穿越变形缝处做补偿装置就行,也就是伸缩节。
右边电井留着是为了走强电,这样可以节约线缆,走向也相对简单些。看这样是强弱电井合用。觉得这图很不好的是应当把左侧电井移到对面,画这图的人前期规划肯定是傻b,充充了事,也没沟通好。