此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。 此处有必要做单独的试验按钮么?为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?
此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。
此处有必要做单独的试验按钮么?
为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?
2楼
在实际使用当中,我没见过有这样设置的
回复
3楼
只是两袖清风 发表于 2015-1-30 11:47 在实际使用当中,我没见过有这样设置的我咨询盘柜厂家,他们做过。我认为没有必要
回复
4楼
试验按钮一般是在合分闸操作在机旁操作或者远方操作时为了方便试验而使用的,如果开关柜上本身就有合分闸按钮的话,在有经验的操作人员操作下,是没有必要的。
回复
5楼
电器之父 发表于 2015-1-30 14:07 试验按钮一般是在合分闸操作在机旁操作或者远方操作时为了方便试验而使用的,如果开关柜上本身就有合分闸按 …是啊。没有必要。另外,如果分合闸操作在机旁操作或远方操作,在柜上设试验按钮,按下试验按钮,断路器合闸成功,然后,如果想分闸怎么办? 跑到机旁或远方再分闸?
回复
6楼
focpat 发表于 2015-1-30 14:19 是啊。没有必要。另外,如果分合闸操作在机旁操作或远方操作,在柜上设试验按钮,按下试验按钮,断路器 …你还是没明白。分闸在本柜上是必须有的,但不是试验分闸,而是试验和运行都可以用的分闸。也就是说开关柜上有试验合闸和运行和试验都可以使用的分闸,而机旁操作箱上的合闸和分闸都是运行操作使用的
回复
7楼
试验合闸,可以把断路器试验位置接到回路中去,判断合闸回路和断路器机构的完整性,一般低压的没见过
回复
8楼
个人感觉完全没必要
回复
9楼
不理解试验的时候断路器在什么位置,如果在试验位置,那按钮就是摆设,如果在工作位置,试验岂不危险?
回复
10楼
hanzhg54 发表于 2015-1-30 20:12 不理解试验的时候断路器在什么位置,如果在试验位置,那按钮就是摆设,如果在工作位置,试验岂不危险?不会的,断路器试验位置辅助触点和工作位置辅助触点是互锁的。在工作位置时,上面图中的试验位置辅助触点就断开了,此时试验按钮也没用了。
回复
11楼
在开关柜设置就地分合闸,为了多一层安全也可以设置实验分合闸,用一个3档转换开关切换就地、试验和远程
回复