本帖最后由 ayhl8888 于 2015-2-4 20:36 编辑 各位前辈好,我最近遇到了一个工程,请各位前辈不惜赐教 1.画全楼节点图后,自动生成的钢梁与混凝土连接的节点为“混凝土柱柱顶与钢梁顶标高在同一平面内,”,而不是普遍的钢梁整体座在混凝土柱柱顶,采用底板加锚栓的连接方式,请问软件能自动给出底板锚栓连接这种节点吗?还是仅仅根据软件计算出来的一个大体的内力,自己去手绘节点?3.混凝土中柱上面的钢梁我没有设定为梁端饺接,我是希望像现实情况那样中间梁为一根整体,整体坐落在混凝土柱顶,但是软件出的节点图是:柱两侧的钢梁与混凝土柱分别刚接,位于柱的两侧。请问软件如何操作才能将钢梁作为整体直接座在混凝土柱柱顶,而且与混凝土柱为饺接?
本帖最后由 ayhl8888 于 2015-2-4 20:36 编辑
各位前辈好,我最近遇到了一个工程,请各位前辈不惜赐教
1.画全楼节点图后,自动生成的钢梁与混凝土连接的节点为“混凝土柱柱顶与钢梁顶标高在同一平面内,”,而不是普遍的钢梁整体座在混凝土柱柱顶,采用底板加锚栓的连接方式,请问软件能自动给出底板锚栓连接这种节点吗?还是仅仅根据软件计算出来的一个大体的内力,自己去手绘节点?
3.混凝土中柱上面的钢梁我没有设定为梁端饺接,我是希望像现实情况那样中间梁为一根整体,整体坐落在混凝土柱顶,但是软件出的节点图是:柱两侧的钢梁与混凝土柱分别刚接,位于柱的两侧。请问软件如何操作才能将钢梁作为整体直接座在混凝土柱柱顶,而且与混凝土柱为饺接?
4.如果以上方法不正确,那么我应该在特殊构件补充定义中具体怎么操作?
谢谢各位前辈赐教
2楼
沙发,我第一个做的,钢结构没有做过
回复
3楼
坐等高手指点。
回复
4楼
1)三维整体计算模型中,应补充屋面水平支撑及必要的刚性系杆,并检查空间振动简图,避免出现局部震动。
2)建议补充STS二维分析,屋面钢梁及排架柱结果取两者包络。
3)钢梁与砼柱连结节点可参考12SG535相关节点。
回复
5楼
wxh5330 发表于 2015-1-31 10:51 1)三维整体计算模型中,应补充屋面水平支撑及必要的刚性系杆,并检查空间振动简图,避免出现局部震动。2 …前辈您好,你的指点我会悉心接受并立刻整改,我还有一点有稍许的疑问,我在提问中的三维整体计算的过程与步骤顺序是否正确,比如PMCAD建框架转STS建钢梁这步是否正确,和特殊构件补充定义等细节是否正确(排除您提到的添加支撑系杆等)?
回复
6楼
ayhl8888 发表于 2015-1-31 11:52 前辈您好,你的指点我会悉心接受并立刻整改,我还有一点有稍许的疑问,我在提问中的三维整体计算的过程与 …建模顺序没有问题。钢梁在PMCAD或在STS中建入没有关系;区别只在于STS截面库更丰富。旧版STS打开的模型无法再用PMCAD打开,v2.2已增加控制参数。
回复
7楼
wxh5330 发表于 2015-1-31 14:18 建模顺序没有问题。钢梁在PMCAD或在STS中建入没有关系;区别只在于STS截面库更丰富。旧版STS打开的模型 …谢谢前辈的悉心指导!!!:)
回复