我有两个电磁铁,就是排烟防火阀上面的,现在是这样的:同样的电源DC20V左右,给两个不同的电磁铁,有一个可以动作,另一个为什么不动作,给了不动作的那个线圈电压(保持),用万用表量电压变成了12V,电源不接线圈是20V,为什么一接上线圈电压就成了12V了?所以他不动作,请问这是为什么?是什么因素照成的?
我有两个电磁铁,就是排烟防火阀上面的,现在是这样的:同样的电源DC20V左右,给两个不同的电磁铁,有一个可以动作,另一个为什么不动作,给了不动作的那个线圈电压(保持),用万用表量电压变成了12V,电源不接线圈是20V,为什么一接上线圈电压就成了12V了?所以他不动作,请问这是为什么?是什么因素照成的?
2楼
直流电磁铁的吸力与空气隙中磁通密度的平方成正比。衔铁吸合后,空气隙缩到最短位置,磁路的磁阻也减小到最小值。电磁铁的磁通量Φ=NI/R,由于直流电磁铁的磁势NI不变,磁阻R又减小到最小值,因此磁通Φ增大到最大值,磁通密度也达到最大值,所以吸力也是最大值。反之,衔铁起动时,吸力最小。
楼主的两个电磁铁如果规格型号相同,那么有可能是一个电磁铁有衔铁有油垢、锈污等阻碍衔铁运行的障碍。可以用手推力将衔铁闭合后测量一下电压是否正常。
如果两个规格型号不一样,有可能是线路截面或电源供给能力供不上造成的。
回复
3楼
dianqipanli 发表于 2015-1-30 05:51 直流电磁铁的吸力与空气隙中磁通密度的平方成正比。衔铁吸合后,空气隙缩到最短位置,磁路的磁阻也减小到最 …两个电磁铁的额定电压都是24V的,额定行程4mm,只是额定吸力不同,可动作的一个是20N,不能动作的一个是25N,
回复