原来的方案走廊是一条直线。。现在门厅想往外扩900,问题是预应力管桩已经按原方案打好了。领导的意思是承台之间做承台梁,承台梁外挑900 ,上面立柱子 ,门厅就一层 但是加上坡屋面有7米,这样设计能实现么?我感觉有很大的问题啊。。。
没什么问题 那2根柱子的荷载不大的 算算就知道 放心做吧
回复
5楼
悬挑也就900,把连梁做大点,没问题的,最好建个模型看看
回复
6楼
悬挑也就900
回复
7楼
没有问题,我刚做了个挑1500的
回复
8楼
悬挑也就900,把连梁做大点
回复
9楼
门厅柱荷载不大,悬挑900,把承台梁刚度做大,应该没问题的。
和甲方讲清楚,如果能补桩最好。
回复
10楼
没问题的,悬挑梁上立柱是常规做法。
回复
11楼
门庭柱其实荷载很小的,你把挑梁配筋加大一点就行,再说900的悬挑能有什么问题
回复