请教各位附设变电所和车间内变电所的区别是什么?
通通
通通 Lv.8
2015年01月29日 11:26:35
只看楼主

有一条规范 :6.1.6 高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的储油池。 如题这个地方的附设变电所和车间内变电所 有什么区别?谢谢!

有一条规范 :6.1.6 高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的储油池。
如题这个地方的附设变电所和车间内变电所 有什么区别?谢谢!
卡卡西585
2015年01月29日 11:34:30
2楼
一个是民用的,一个是工业用的~
回复
hanzhg54
2015年01月29日 11:48:50
3楼
这里的关键词是“油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的储油池”。
“高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内的油浸变压器室”就是太罗嗦,
一句话:“所有室内的油浸变压器室”应设置容量为100%变压器油量的储油池。
回复
julanbing
2015年01月30日 16:18:12
4楼
路过的学习学习
回复
julanbing
2015年01月30日 16:18:37
5楼
感觉没什么区别啊
回复
winter20102011
2015年01月31日 14:13:45
7楼
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94—附录1
回复
qq_1422697609871
2015年01月31日 18:04:19
8楼
路过学些了!
回复
通通
2015年01月31日 20:04:36
9楼
winter20102011 发表于 2015-1-31 14:13 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94—附录1现在是20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013
回复
wangxf
2015年02月01日 15:26:57
10楼
赞同“板凳”的说法,支持!
回复
hld_lhw
2015年02月03日 15:26:36
11楼

赞同“板凳”的说法,支持!
回复
yufujiang010
2015年02月03日 16:35:54
12楼
一般理解:车间变电所供电范围是车间内用电设备,而附设变电所的供电范围应大一些。