有没有人做过单芯电缆埋地敷设?如何在降低电磁影响的同时,尽可能减少涡流损耗?
有没有人做过单芯电缆埋地敷设?如何在降低电磁影响的同时,尽可能减少涡流损耗?
2楼
看看电缆规范GB50217里有
回复
3楼
电缆屏蔽层是非导磁性的,其上面产生的蜗流基本上可以忽略。
回复
4楼
屏蔽层都是铜材,均为非导磁材料,不存在问题。
回复
5楼
有铠装的情况,需要选择经过非磁性处理的铠装层。
回复
6楼
注意电流附近钢筋和其他钢结构要做处理,不要形成闭合回路引起附加发热。
回复
7楼
建议注意2点:
1. 屏蔽层,如果有铠装的话,只允许一点接地,避免2点接地形成环流。
2. 电缆附近的钢筋和其他钢结构要做处理,避免形成闭合回路而产生附加发热。
回复
8楼
如果电流很大的话,建议注意2点:
1. 电缆屏蔽层和铠装层(如果有的话),只允许一点接地,避免多点接地早成环流。
2. 电缆周围的钢筋,钢构架,要做处理,避免形成闭合回路。
回复
9楼
学习了,谢谢各位!
回复
10楼
各位的理解我觉得比较全面了。
回复
11楼
呵呵,不用导磁材料就可以
回复