在做住宅的时候看到有“室外地面以下0.8米外甩40x4接地扁钢,长度2米”,是不是住宅都要这样做?这个是出自哪本规范的哪一条?我找了一下没找到,求大神们指点一下
在做住宅的时候看到有“室外地面以下0.8米外甩40x4接地扁钢,长度2米”,是不是住宅都要这样做?这个是出自哪本规范的哪一条?我找了一下没找到,求大神们指点一下
2楼
路过的,不是很清楚
回复
3楼
外甩40x4接地扁钢预留做人工接地体用。
回复
4楼
做法很多 角钢、圆钢、扁钢,垂直或者水平接地体,目的都是一样的,是万一建筑接地电阻满足不了要求,再增加人工接地极。
回复
5楼
建筑接地电阻满足不了要求的时候,做人工接地体用,民规 11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m,作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:
1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;
2 当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
回复
6楼
人工接地作用~说明写明白就行
回复
7楼
建筑接地电阻满足不了要求的时候,做人工接地体用,民规 11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m.
回复
8楼
看到有“室外地面以下0.8米外甩40x4接地扁钢,长度2米”,为做人工接地用,2米是要大于室外地面散水
回复
9楼
通通 发表于 2015-1-29 10:49 建筑接地电阻满足不了要求的时候,做人工接地体用,民规 11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下 …感谢指点,说的很详细!
回复