甲方是一个玻璃厂· 要建设3*1000的油变的变电所·甲方想在车间内部 变电所4边都不靠墙, 直觉感觉不可以 ,找了找规范 高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95 2、锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐。GB50053-2013 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,
甲方是一个玻璃厂· 要建设3*1000的油变的变电所·甲方想在车间内部 变电所4边都不靠墙, 直觉感觉不可以 ,找了找规范
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95
2、锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐。
GB50053-2013
2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,
这两条都是说的民用建筑的多高层,没有找到适用于工业建筑车间的规范
有哪位看到过 这种规范吗 或者是我对规范理解的不够?
2楼
规范没查到,直觉上感觉应该可以
回复
3楼
规范只是说多层建筑 高层建筑,并没有说是民用建筑 还是其他,因此车间内变电所也适用此条
回复
4楼
这是高层建筑定义 多层建筑没找到,大致可以推断包括工厂
回复
5楼
而且车间内设置油浸式变电所、有很多限制条件,且占用更多的面积,还是选用干变更好一些
回复
6楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-29 14:03 编辑
一要靠墙,二要用干式变压器。不知有什么理由不靠墙?
回复
7楼
工业建筑不在民用建筑范围,上述规范不适用的。要看建规的厂房部分及变电所规范。
确实找不到对相关要求。但习惯上由于进出线等原因,一般都放在外侧。还是让建筑找找他们的疏散要求等规范,如果都满足则可按业主要求办。
回复
8楼
fitman 发表于 2015-1-29 13:56 工业建筑不在民用建筑范围,上述规范不适用的。要看建规的厂房部分及变电所规范。确实找不到对相关要求。 …为什么不适用的呢?规范 1.0.2 本规范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。又没有说仅适用于民用建筑。
回复
9楼
fitman 发表于 2015-1-29 13:56 工业建筑不在民用建筑范围,上述规范不适用的。要看建规的厂房部分及变电所规范。确实找不到对相关要求。 …问一下您指的变电所规范是指哪个规范?20KV及以下….还是35~110KV变电所设计规范???还是其他的呢?
回复
10楼
通通 发表于 2015-1-29 14:50 问一下您指的变电所规范是指哪个规范?20KV及以下….还是35~110KV变电所设计规范???还是其他的呢?呵呵,我没说清楚。50045是民建的,不适用。50053是变配电所的主要规范,当然是主要参考对象。但从楼主介绍的来看,这个厂房不太可能是多层或高层建筑,所以也不适用。其实可以参考的还有50016和50229,但我也没发现一定要放外侧的要求。至于还有一些专业的规范,我没有,有兴趣的朋友可以再找找。
回复
11楼
忙了一天 这个厂房是个单层厂房 按照楼上的高层建筑定义 应该不属于高层建筑
回复