co1422450618816
2015年01月28日 21:26:41
只看楼主

某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。 解:先求线路电流II=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)再求线路电阻RR=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)现在可以求线路压降了:ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)我就不明白,以上题为例;在单相供电时是按1200M计算压降的,三相时为什么只计算一相压降

某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。

解:先求线路电流I
I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)
再求线路电阻R
R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)
现在可以求线路压降了:
ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)

我就不明白,以上题为例;在单相供电时是按1200M计算压降的,三相时为什么只计算一相压降
免费打赏
leafmelly
2015年01月29日 08:57:09
2楼
相电流乘相阻抗,计算得相压降。按百分比,相压降和线压降的百分比相同,故得出上面结论。楼主的疑问的产生在于用单相理论(直接求和运算)去理解向量空间(向量运算)。
回复
半仙鲁
2015年02月02日 15:21:26
3楼
在单相供电时是按1200M计算压降的?单相供电时线路长度是2倍的相线长度?
回复
笑奕戈
2015年02月04日 11:39:57
4楼
你给的式子中也是按600m算的啊
回复
qq_1419155301622
2015年02月07日 22:50:59
5楼
在单相供电时是按1200M计算压降的?单相供电时线路长度是2倍的相线长度?
回复
rccrcc
2015年02月10日 15:06:01
6楼
1、按YJV3*70+1*35计算压降 0.134*0.6*161=12.9% 压降约为49V

2、三相平衡系统 N线电流为零,而220V系统零线流过电流汇入大地,是工作零线所以它的压降2倍的关系
回复