两栋超高层图纸,供大家参考,图纸可能有些大。两栋超高层均为3层底商+住宅,镜像关系。没有转T3哈。
两栋超高层图纸,供大家参考,图纸可能有些大。
两栋超高层均为3层底商+住宅,镜像关系。没有转T3哈。
32楼
谢谢!!!!!!!
回复
33楼
谢谢楼主的分享
回复
34楼
谢谢楼主!!!!!!
回复
35楼
看了一下图纸,还算清晰合理,有几个我个人意见:1,缺少设计说明;2,常闭防火门是否有必要设监控系统;3,缺漏电报警系统图;4,电井插座接入应急照明箱是否合理;5,电梯井道检修插座电源是否可以从地下室接入,从机房就为了一个插座拉一百多米长的线路;6,消电系统图建议每个短路隔离器及每个回路总线标出总点位和控制模块数量,方便复核,哈哈,个人意见
回复
36楼
好资料,谢谢分享!
回复
37楼
阿海 发表于 2015-1-31 01:33 看了一下图纸,还算清晰合理,有几个我个人意见:1,缺少设计说明;2,常闭防火门是否有必要设监控系统;3, …:lol:handshake
回复
38楼
不错不错!!!!!!!
回复
39楼
感谢楼主无私奉献。。。。。。。
回复
40楼
未见设计说明
回复
41楼
先下来看看,不知能不能打开呢
回复