22层办公楼,一层是商业用房。1层层高5.60 m,2-5层层高3.6 m,6-22层层高3.4米。该建筑南面和北面各有一条DN400 的市政给水管道,接管点比该处室外地坪面低1.1m,常年资用压力为0.28MPa。低区由市政管网直供最多能供到几楼?怎么分区比较好?
22层办公楼,一层是商业用房。1
层层高
5.60 m
,
2-5
层层高
3.6 m
,
6-22
层层高
3.4
米
。
该建筑南面和北面各有一条DN400 的市政给水管道,接管点比该处室外地坪面低1.1m,常年资用压力为0.28MPa。
低区由市政管网直供最多能供到几楼?怎么分区比较好?
25楼
分区还需综合考虑节能节水的问题
回复
26楼
下个月我写一篇关于如何分区的帖子,可以关注下。
回复
27楼
低阻力倒流防止器局部阻力损失小于等于0.04MPA,并没有你说的7-8米水柱那么大
回复
28楼
新人到处学习学习
回复
29楼
我还在按书上纳闷经验法算的话,他们根本没考虑水表阻力损失,出水水头,沿程阻力损失和局部损失啊,直接就是0.20的市政供水压力就能供到4楼…… 好吧高度不超过3.5米的民用建筑,它是按每层4米来粗估的吧。。。那么这个保险设计的供水克服了阻力损失还是供得上4楼 = =。。。 好吧
回复
30楼
太低级的问题,还是看设计手册。来得直接。
当低区直供问题解决后,理论上讲,分区越多、越均匀就越节能。
把规范:0.6 0.45 0.35 0.2MPa,搞清楚。就是高手了。
回复
31楼
说的还是不明确啊
回复
32楼
1、按《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。
结论:o.28MPa供水压力设计可满足六层楼用水,为确保供水安全,可按五层楼直供用水考虑;
2、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
3.3.3 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:
1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;
2 给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;
3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;
结论:五层楼以上用水,可按实情,选用贮水调节和加压供水方案,采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。
回复