新人求教 小区外网用苏混凝土管好吗 要注意些什么
hei0ye
hei0ye Lv.2
2015年01月23日 08:53:58
只看楼主

小区外网原设计是双壁波纹管,现在甲方改为素混凝土管,管径DN300-DN600的都有 ,这样做可以吗 做的时候要注意些什么? 现场做的时候用的混凝土基础 ,不过都是先做管后用混凝土包一半的管 ,接口没用橡胶圈 直接用的水泥砂浆。这样可以吗?

小区外网原设计是双壁波纹管,现在甲方改为素混凝土管,管径DN300-DN600的都有 ,这样做可以吗 做的时候要注意些什么? 现场做的时候用的混凝土基础 ,不过都是先做管后用混凝土包一半的管 ,接口没用橡胶圈 直接用的水泥砂浆。这样可以吗?
免费打赏
版专攻
2015年01月23日 09:04:59
2楼
小于等于500混凝土管的是国家限制使用的,详见《建筑给水排水设计规范》4.5.1及条文说明;使用混凝土管时的基础及接口有国标图集,你可以查一下
回复
做个好爸爸
2015年01月23日 11:11:34
3楼
同意二楼,还有就是素混凝土的问题,这个有点坑吧
回复
hei0ye
2015年01月23日 11:40:09
4楼
版专攻 发表于 2015-1-23 09:04 小于等于500混凝土管的是国家限制使用的,详见《建筑给水排水设计规范》4.5.1及条文说明;使用混凝土管时的 …谢谢,不过我看了设计规范不过上面写了应优先采用埋地排水塑料管,请问下国家限制使用小于DN500混凝土管的出处。
回复
xxl420828871
2015年01月23日 13:05:51
5楼
不能用素混凝土管,承压不行,车辆容易压坏
回复
冰封六月枫吹雪
2015年01月26日 10:32:20
6楼
路过,,,
回复
扶晓小伏
2015年01月26日 10:33:44
7楼
不懂帮顶的。
回复
laowei198125-147
2015年01月26日 18:15:31
8楼
小于等于500混凝土管的是国家限制使用的
回复
zhaoke19880114
2015年01月27日 08:59:24
9楼
也不可以用素混凝土管吧
回复
水利万物而不争
2015年02月03日 11:15:10
10楼
学习,学习:)
回复
乙单512
2015年06月16日 14:44:48
11楼
给排水规范确实规定了
回复