小区外网原设计是双壁波纹管,现在甲方改为素混凝土管,管径DN300-DN600的都有 ,这样做可以吗 做的时候要注意些什么? 现场做的时候用的混凝土基础 ,不过都是先做管后用混凝土包一半的管 ,接口没用橡胶圈 直接用的水泥砂浆。这样可以吗?
小区外网原设计是双壁波纹管,现在甲方改为素混凝土管,管径DN300-DN600的都有 ,这样做可以吗 做的时候要注意些什么? 现场做的时候用的混凝土基础 ,不过都是先做管后用混凝土包一半的管 ,接口没用橡胶圈 直接用的水泥砂浆。这样可以吗?
2楼
小于等于500混凝土管的是国家限制使用的,详见《建筑给水排水设计规范》4.5.1及条文说明;使用混凝土管时的基础及接口有国标图集,你可以查一下
回复
3楼
同意二楼,还有就是素混凝土的问题,这个有点坑吧
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-1-23 09:04 小于等于500混凝土管的是国家限制使用的,详见《建筑给水排水设计规范》4.5.1及条文说明;使用混凝土管时的 …谢谢,不过我看了设计规范不过上面写了应优先采用埋地排水塑料管,请问下国家限制使用小于DN500混凝土管的出处。
回复
5楼
不能用素混凝土管,承压不行,车辆容易压坏
回复
6楼
路过,,,
回复
7楼
不懂帮顶的。
回复
8楼
小于等于500混凝土管的是国家限制使用的
回复
9楼
也不可以用素混凝土管吧
回复
10楼
学习,学习:)
回复
11楼
给排水规范确实规定了
回复