请教:四芯电缆、外加一导线,可作为TN-S系统供电吗?
mqlin
mqlin Lv.13
2015年01月22日 14:07:29
只看楼主

看到一个帖子,内容如下: 老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。 请问: 1. 有无这种做法; 2. 不可以的话,是何种理由。 我还想问的是:若如此做,是否符合有关标准规范,是否存在问题。

看到一个帖子,内容如下:
老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。
请问:
1. 有无这种做法;
2. 不可以的话,是何种理由。

我还想问的是:若如此做,是否符合有关标准规范,是否存在问题。

免费打赏
lingxuct
2015年01月22日 17:14:02
2楼
TN-S系统是N线与PE线严格分开,因是TN系统,变压器的中性点是直接接地的,为提高单相短路保护的灵敏度,减小单相短路电流路径上的阻抗,故要求电源线路中有PE芯线。

“距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。”
从原理上讲是可以达到“减小单相短路电流路径上的阻抗”的目的的,但线路的保护措施要跟上,常规是电缆内包括PE芯线了,保护措施与其他芯线是相同的,对另加的PE线有相同的保护措施吗?
回复
注册电气师
2015年01月22日 20:26:26
3楼
感觉问题不大!!!!!!!!
回复
q123321aaa
2015年01月22日 22:23:54
4楼
在工地看到过这种情况,只是感觉不符合常规,但在使用中也没有出现安全问题
回复
dianqipanli
2015年01月23日 04:43:52
5楼
q123321aaa 发表于 2015-1-22 22:23 在工地看到过这种情况,只是感觉不符合常规,但在使用中也没有出现安全问题只有在工地临时用电中,不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。……………………………。此条是强条。
回复
dianqipanli
2015年01月23日 04:49:41
6楼
《民用建筑电气设计规范》
12.2.2
TN系统应符合下列基本要求:
4.保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。

规范中有保护导体单独敷设时提法。
回复
云飘飘
2015年01月23日 05:54:42
7楼
只能设计为TT或者TN-C-S系统。
回复
zhili051
2015年01月23日 08:30:10
8楼
还是按规范来执行最好,假如是临时(但在电源箱附近要有一组地线接入)还是可以
回复
muyuyao
2015年01月23日 11:19:11
9楼
dianqipanli 发表于 2015-1-23 04:49 《民用建筑电气设计规范》12.2.2TN系统应符合下列基本要求:的确如此!!!
回复
muyuyao
2015年01月23日 11:24:51
10楼
dianqipanli 发表于 2015-1-23 04:43 只有在工地临时用电中,不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的话,该强条必须执行!!!
回复
mqlin
2015年01月23日 14:43:38
11楼
ccc___ 发表于 2015-1-22 17:14 TN-S系统是N线与PE线严格分开,因是TN系统,变压器的中性点是直接接地的,为提高单相短路保护的灵敏度,减小 …谢谢!原电缆是简易电缆沟敷设,并且有多根电缆(相同情况,也需增加PE线);新加导线也拟在原电缆沟敷设。
回复

相关推荐

APP内打开