老工房改造,原供电系统为TN-C(三相四线),现设计为TN-S(三相五线);距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。
请问:
1. 有无这种做法;
2. 不可以的话,是何种理由。
我还想问的是:若如此做,是否符合有关标准规范,是否存在问题。
2楼
TN-S系统是N线与PE线严格分开,因是TN系统,变压器的中性点是直接接地的,为提高单相短路保护的灵敏度,减小单相短路电流路径上的阻抗,故要求电源线路中有PE芯线。
“距离较远,为节省费用,有人提出,在原有四芯电缆基础上,外加一根合适的单线作为PE线。”
从原理上讲是可以达到“减小单相短路电流路径上的阻抗”的目的的,但线路的保护措施要跟上,常规是电缆内包括PE芯线了,保护措施与其他芯线是相同的,对另加的PE线有相同的保护措施吗?
回复
3楼
感觉问题不大!!!!!!!!
回复
4楼
在工地看到过这种情况,只是感觉不符合常规,但在使用中也没有出现安全问题
回复
5楼
q123321aaa 发表于 2015-1-22 22:23 在工地看到过这种情况,只是感觉不符合常规,但在使用中也没有出现安全问题只有在工地临时用电中,不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。……………………………。此条是强条。
回复
6楼
《民用建筑电气设计规范》
12.2.2
TN系统应符合下列基本要求:
4.保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。
规范中有保护导体单独敷设时提法。
回复
7楼
只能设计为TT或者TN-C-S系统。
回复
8楼
还是按规范来执行最好,假如是临时(但在电源箱附近要有一组地线接入)还是可以
回复
9楼
dianqipanli 发表于 2015-1-23 04:49 《民用建筑电气设计规范》12.2.2TN系统应符合下列基本要求:的确如此!!!
回复
10楼
dianqipanli 发表于 2015-1-23 04:43 只有在工地临时用电中,不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的话,该强条必须执行!!!
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-1-22 17:14 TN-S系统是N线与PE线严格分开,因是TN系统,变压器的中性点是直接接地的,为提高单相短路保护的灵敏度,减小 …谢谢!原电缆是简易电缆沟敷设,并且有多根电缆(相同情况,也需增加PE线);新加导线也拟在原电缆沟敷设。