日进水量大约是1万吨。进水COD 234mg/L、BOD 82mg/L、总磷 2.83mg/L、总氮 34mg/L、氨氮 26mg/L,出水COD 23mg/L、BOD 1mg/L、总磷 0.94mg/L、总氮 8mg/L、氨氮 2mg/L,MLSS 4894mg/L,MLVSS 3016mg/L,SV 94%。镜检正常有少量丝状菌。总磷超标,而且污泥膨胀有些严重,尝试加大排泥3个多月,可是污泥浓度一直在4600-4900之间并没有降低。本人也是刚刚接触水处理,实在是不知道哪里出了问题,怎样才能把污泥浓度降下来。

日进水量大约是1万吨。希望各位大神指点一下,不胜感激!


免费打赏
一清二白
2015年01月20日 22:23:45
2楼
你自己已经知道发生污泥膨胀了,就不是降污泥浓度的问题了。SV94%,MLSS4894,污泥指数已经接近200,对于生活污水而言,已经发生了较为严重的丝状菌膨胀,镜检也验证了这一点。消除丝状菌膨胀难度比较大,一般调试经验丰富的高手能做到。如果是我的话,直接换泥重新培菌。
回复
honestweng
2015年01月21日 10:15:54
3楼
也许总磷超标是很正常的事情,A2Q并不能保证总磷达标啊
回复
xq363346774
2015年01月21日 10:52:35
4楼
请问你上次是如何让污泥膨胀的啊 我真搞不懂:lol
回复
dl我心依旧
2015年01月21日 11:23:02
5楼
xq363346774 发表于 2015-1-21 10:52 请问你上次是如何让污泥膨胀的啊 我真搞不懂接手时就这样了,别人的乱摊子····
回复
dl我心依旧
2015年01月21日 11:25:36
6楼
一清二白 发表于 2015-1-20 22:23 你自己已经知道发生污泥膨胀了,就不是降污泥浓度的问题了。SV94%,MLSS4894,污泥指数已经接近200,对于生活 …丝状菌不是很多,应该不属于严重的丝状菌膨胀吧?:'(
回复
dl我心依旧
2015年01月21日 11:27:40
7楼
honestweng 发表于 2015-1-21 10:15 也许总磷超标是很正常的事情,A2Q并不能保证总磷达标啊:L为什么,详细说一下
回复
yinglinrong
2015年01月21日 11:28:08
8楼
1、加强排泥,控制O段溶解氧,在氨氮不超标的情况下逐步调低;
2、由于你总氮去除比较好,把两段A改成厌氧,增加厌氧停留时间;
3、纯属个人意见,仅供参考。
回复
yql3i
2015年01月21日 11:53:55
9楼
yinglinrong 发表于 2015-1-21 11:28 1、加强排泥,控制O段溶解氧,在氨氮不超标的情况下逐步调低;2、由于你总氮去除比较好,把两段A改成厌氧 …基本上同意楼上观点,只是担心实际控制起来有点难度特别是冬天,DO一降氨氮马上就会反弹
回复
dl我心依旧
2015年01月21日 12:43:23
10楼
yinglinrong 发表于 2015-1-21 11:28 1、加强排泥,控制O段溶解氧,在氨氮不超标的情况下逐步调低;2、由于你总氮去除比较好,把两段A改成厌氧 …第二个建议有点不明白,厌氧不是有利于丝状菌生长么?总之先谢谢你
回复
yinglinrong
2015年01月21日 16:45:45
11楼
dl我心依旧 发表于 2015-1-21 12:43 第二个建议有点不明白,厌氧不是有利于丝状菌生长么?总之先谢谢你第二个建议主要是为了去除总磷。