框筒结构中的筒的刚度弱
ytg123456
ytg123456 Lv.15
2015年01月20日 14:50:06
只看楼主

本帖最后由 ytg123456 于 2015-1-21 15:17 编辑 框筒结构中的筒的刚度弱,筒内剪力墙少,底部剪重比不满足规范要求,可以吗?规范仅对框柱刚度弱的予以加强,对筒体弱的没提要求。

本帖最后由 ytg123456 于 2015-1-21 15:17 编辑

框筒结构中的筒的刚度弱,筒内剪力墙少,底部剪重比不满足规范要求,可以吗?规范仅对框柱刚度弱的予以加强,对筒体弱的没提要求。
免费打赏
winifred1900
2015年01月20日 15:26:34
2楼
剪重比尽量满足要求,不要用乘系数的方式调。如果确实是场地类别比较好的原因导致的不满足剪重比可以采用乘以系数的方式。如果场地类别不是很好那说明确实是结构太柔了,把刚度加大吧。
回复
ytg123456
2015年01月20日 16:31:55
3楼
好东西。。。
回复
shopone
2015年01月22日 10:34:08
5楼
把刚度加大
回复
lin0990
2015年01月22日 10:45:54
6楼

把刚度加大
回复
py1101
2015年01月22日 13:33:38
7楼
适当加厚剪力墙处理,应满足整体计算指标要求
回复
syuiui
2017年06月15日 10:14:45
8楼
剪重比是强制性要求,对场地类别很好的建筑结构,比如低烈度区的Ⅰ、Ⅱ类场地,剪重比实在不能满足的,差异不大的,请参照朱炳寅的书有所调整;差距过大,不宜全楼乘以增大系数,宜调整刚度与质量,调整质量的效果可能更好,只调整刚度效果不理想。
回复
ytg123456
2017年07月05日 08:17:38
9楼
l楼上说的有道理。
回复
co1497336993324
2017年07月06日 09:51:34
10楼

l楼上说的有道理。
回复

相关推荐

APP内打开